海湾有疑问,求解脱

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-7-15 08:28:03 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾5000主机后面为什么要加8304模块,有什么用∞
来自: 微社区
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2015-7-16 09:01:09 | 只看该作者
华为代理商
顶上去!
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2015-7-16 16:12:10 | 只看该作者
华为代理商
我的主机没有这个模块,,求照片,,
4#
发表于 2015-7-18 13:39:08 | 只看该作者
华为代理商
一、GST-LD-8304消防电话接口特点
GST-LD-8304型消防电话接口主要用于将手提/固定消防电话分机连入总线制消防电话系统。
GST-LD-8304型消防电话接口是一种编码接口,占用一个编码点,与火灾报警控制器进行通讯实现消防电话总机和消防电话分机的驳接,同时也实现消防电话总线断、短检线功能。当消防电话分机的话筒被提起,消防电话分机通过消防电话接口自动向消防电话总机请求接入,接受请求后,由火灾报警控制器向该接口发出启动命令,将消防电话分机接入消防电话总线。当消防电话总机呼叫时,通过火灾报警控制器向电话接口发启动命令,电话接口将消防电话总线接到消防电话分机。
GST-LD-8304型消防电话接口可连接一台固定消防电话分机或最多连接25只消防电话插孔。可通过四线水晶头插座直接连接GST-TS-100A固定电话分机,通过连接TL1、TL2端子的电话线连接GST-LD-8312消防电话插孔。多个电话插孔可并接在此电话线上。




二、GST-LD-8304电话接口技术特性
1.工作电压:
总线电压:总线24V    允许范围:16V~28V
2.电源电压:DC24V      允许范围:DC20V~DC28V
3.工作电流:
总线监视电流≤1mA       总线启动电流≤3mA
电源监视电流≤2mA       电源启动电流≤10mA
4.输出控制方式:电平(继电器常开/常闭无源触点输出)
5.指示灯:红色(巡检时闪亮,话筒被提起时常亮)
6.编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定
7.线制:a) 与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接
               b) 与消防电话二总线采用两线连接,无极性,与消防电话分机采用四线连接
8.使用环境:
9.温    度:-10℃~+55℃
10.相对湿度≤95%,不凝露
11.外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)
12.壳体材料和颜色:ABS,瓷白
13.重量:约142g(带底壳)
14.安装孔距:安装孔距:60mm
15.执行标准:GB 16806-2006


三、GST-LD-8304结构特征、安装与布线
GST-LD-8304型消防电话接口的外形尺寸及结构与GST-LD-8319型输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图6-9所示:


其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器两总线,无极性
D1、D2:DC24V电源,无极性
TL1、TL2:与GST-LD-8312连接的端子
L1、L2:消防电话总线,无极性
布线要求:Z1、Z2采用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线,DC24V电源线采用截面积≥1.5mm2的阻燃BV线,TL1、TL2、L1、L2采用截面积≥1.0mm2的阻燃RVVP屏蔽线。


四、应用方法
系统接线图如图6- 10所示。
5#
发表于 2016-9-17 21:16:09 | 只看该作者
华为代理商
电话模块,总线电话就要这个模块。
6#
发表于 2016-9-17 21:17:21 | 只看该作者
电话模块,总线电话就要这个模块。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-20 07:32 , Processed in 0.496745 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表