一台冰熊SLC-208冷藏展示柜,压缩机工作但不制冷。判断为内漏,使用R12冷媒,试压缩机排气压力很小,于是用自己一直打压的压缩机换上,抽空加氟试机,首先制冷还算正常,工作几小时后发现温度下降越来越慢,压缩机根本不停机,并且很烫手,停机过一小时再试,效果更差:蒸发器只有一小截结霜,冷凝器只有一小截发热,见鬼了,脱开压缩机一试,又没了排气,因R12冷媒和压缩机都没有了,索性改成R600系统,将一个QD75压缩机装上,抽空加氟试机,效果截然不同:冷凝器整体有热量,蒸发器结霜均匀,一小时左右温度降至4度停机,至此维修结束。只是不明白那两台压缩机是怎样没排气的?也许打开机壳就明白了,原装那台已经开壳,只是没有7mm套筒,气缸盖打不开。