消防回路线故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-5-12 23:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
山鹰消防主机,消防回路线有一条分支,只要一挂上烟感就过流保护,用万用表测回路线是负13V,调换表笔测还是负13V,不知如何解决。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2015-5-14 14:37:45 | 只看该作者
华为代理商
那你可以把那条分支一部分一部分带试一下
3#
发表于 2015-5-14 14:37:47 | 只看该作者
华为代理商
那你可以把那条分支一部分一部分带试一下
4#
发表于 2015-5-17 07:24:48 | 只看该作者
华为代理商
  这种情况一般是;这个回路上有坏的探测器存在,把电压拉下去了。首先用观望法排除(看探测器的巡检情况判断),其次用分段排除法(断开一半线路判断,依次类推)。在检查中包括隔离器在内。
5#
发表于 2015-5-17 07:36:18 | 只看该作者
华为代理商
  这种情况一般是;这个回路中有坏(包括严重潮湿)探测器存在。可用两种方法去查,首先用观察法(查看探测器的巡检情况)判断,其次用分段法(一半一半的依次断开看机器的工作情况)判断。