19979月,ISO提出了六类布线系统的概念,而TIA紧随其后,进而完善了六类布线系统的相关问题。早期六类线的发展走的是与五类和超五类很类似的道路,六类连接硬件(比如插头与插座)的发展同时进行着。随着时代的推移,六类布线系统发展越发完善其布线标准越来越规范。鉴于此点,下面综合布线厂家唯康带大家了解一下六类布线系统设备安装的工艺。

  首先,六类布线系统设备间的一些布线工艺。设备间的设计应符合下列规定:

  1、设备间应处于干线综合体的最佳网络中间位置;设备间应尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口。电缆引入区和网络接口的相互间隔宜≤15m;设备间的位置应便于接地装置的安装;设备间室温应保持在 10℃~ 27℃之间,相对湿度应保持 30%80%。设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙;设备间内所有设备有足够的安装空间,其中包括:程控数字用户电话交换机,计算机主机,整个建筑物用的交接设备等。

  2、设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足工艺要求,经济适用。容量较大的机房可以结合空调下送风、机架间走缆和防静电等要求,设置活动地板。

  3、至少应为设备间提供离地板2.55m高度的空间,门的高度应大于2.l m,门宽应大于90cm,地板的等效均布负载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。

  4、设备间的一般照明,最低照度标准应为150IX,规定照度的被照面,水平面照度指距地面0.8m处,垂直面照度指距地面1.4m处的规定。

  5、设备间应防止有害气体(SO2 H2S NH3 NO2)侵入,并应有良好的防尘措施(灰尘粒子应是不导电的,非铁磁性和非腐蚀性的)

  其次,六类布线系统交接间的一些布线规定

  1、确定干线通道和交接间的数目,应从所服务的可用楼层空间来考虑。如果在给定楼层所要服务的信息插座都在75m范围以内,宜采用单干线接线系统。凡超出这一范围的,可采用双通道或多个通道的干线系统,也可采用经过分支电缆与干线交接间相连接的二级交接间。干线交接间兼作设备间时,其面积不应小于10m2。干线交接间的面积可按78倍配线柜占地面积考虑。

  2、配线设备靠墙安装干线交接间的面积为1.8m2(1.2m×1.5m)可容纳端接200个工作区所需的连接硬件和其它设备。如果端接的工作区超过200,则在该楼层增加1个或多个二级交接间,其设置要求宜符合表25的规定,表中面积是按配线设备固定墙面所需面积,或可根据设计需要确定。任何1个交接间最多可以支持2个二级交接间。如采用19"标准机柜或配线架时,交接间所需面积约为19"标准机柜或机架占地面积的78倍。