1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪新一代卧式暗装风机盘管机组声、水阻等。

2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。

3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:

1)当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;

2)当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;

3)当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;

4)当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。