松江主机有一回路上报连续15个故障(地址是连续的),

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-4-3 12:01:37 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
线路是好的,线上有电。这故障怎么查
来自: 微社区
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2015-4-9 20:52:56 | 只看该作者
华为代理商
1.你先把报故障回路的总线拆掉,再到这十五个点的故障点上量电压还没有没?如果有,那就是带在其它回路上了,或者不是信号线,有可能把24V,其它线接入了;
2.你把这十五个故障的点单独接在主机这个回路上,看下是正常,确定一下是否主机有问题或者外部设备有问题
3.看一下主机设置有没有问题?当然,要看你是什么主机?
3#
发表于 2015-4-10 08:19:59 | 只看该作者
华为代理商
1、你先把报故障回路的总线拆掉,再到这十五个点的故障点上量电压还没有没?如果有,那就是带在其它回路上了,或者不是信号线,有可能把24V,其它线接入了;如果没有,就看看线路是否有接地
2、看看该15个点位是否地址码丢失,如果丢失,重新编写即可。
4#
发表于 2015-5-11 20:12:47 | 只看该作者
华为代理商
什么型号主机