采用开关电源集中供电,有2个摄像机红外模式下无图像,非红外模式有图像,在这二个摄像机处测电压为9V多一点。请问是什么原因,怎么解决?
来自: 微社区
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2015-3-31 19:59:24 | 只看该作者
华为代理商
我特别不喜欢用集中供电,问题非常多。建议还是多采用独立电源吧。

参考这个《监控摄像机电源如何选择》:http://www.huanmengya.cn/articleinfo/detail_6_16_188.aspx
3#
发表于 2015-3-31 20:18:55 | 只看该作者
华为代理商
电压不够,红外启动不了,我一般都保证到达摄像头的电压在13V左右
4#
 楼主| 发表于 2015-3-31 23:30:54 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
东野桑田 发表于 2015-3-31 20:18
电压不够,红外启动不了,我一般都保证到达摄像头的电压在13V左右

怎么保证呢?是用电压更高的电源吗?
5#
发表于 2015-4-1 10:27:58 | 只看该作者
华为代理商
电压太低红外无法启动,方便最好更换单独供电。。电压在12V左右
6#
发表于 2015-4-1 10:29:21 | 只看该作者
道不远人 发表于 2015-3-31 19:59
我特别不喜欢用集中供电,问题非常多。建议还是多采用独立电源吧。

参考这个《监控摄像机电源如何选择》 ...

分享了很好的东西
7#
发表于 2015-4-1 11:34:55 | 只看该作者
电压太低,用螺丝刀调一下
8#
发表于 2015-4-1 14:49:46 | 只看该作者
就是电源电压不够,。,建议,。1,换一个功率大一点开关电源,。2,给俩摄像机单独供电
9#
发表于 2015-4-5 21:25:12 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
看不见图来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2015-4-7 10:05:57 | 只看该作者
红外开启的情况下,摄像机要求的电压比没开红外的要高。建议使用单独电源供电