光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3260|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

程控电话、综合布线、卫星有线共用机房设在负一楼行吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-28 09:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  实在找不到合适的地址,只有负一楼有比较大的空间,能做机房用,且程控电话、有线电视、光纤这些线缆都容易从外面引进机房,不知道机房设在负一楼行吗?有什么需要注意的事项没有?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-28 10:34:27 | 只看该作者
华为代理商
机房设在负一楼是有先例的,首先节约资源(机房一般不需专人看管,没有必要占用地上较好的办公资源),其次便于管理,搞施工改造不会影响正常办公,还有地下温度波动较少,节约能源,不过要注意防潮、防鼠等措施要做好
3#
发表于 2008-7-28 10:35:59 | 只看该作者
华为代理商

我做过一个类似的工程,不过有线电视机房在顶楼,注意事项也就是在负一楼做好散热以及做好防潮就行了,给您做个参考!

4#
发表于 2008-7-28 18:21:25 | 只看该作者
华为代理商
参考2楼、3楼的建议,另外确定设备间的位置可以参考以下设计规范:
(1)应尽量建在综合布线干线子系统的中间位置,并尽可能靠近建筑物电缆引入区和
网络接口,以方便干线线缆的进出;
(2)应尽量避免设在建筑物的高层或地下室以及用水设备的下层;
(3)应尽量远离强振动源和强噪声源;
(4)应尽量避开强电磁场的干扰;
(5)应尽量远离有害气体源以及易腐蚀、易燃、易爆物。
(6)应便于接地装置的安装。

  设计人员应与用户方一起商量,根据用户方要求及现场情况具体确定设备间位置的最终位置。只有确定了设备间位置后,才可以设计综合布线的其他子系统,因此用户需求分析时,确定设备间位置是一项重要的工作内容。
5#
发表于 2008-8-1 23:01:11 | 只看该作者
华为代理商

机房放到负一确实要考虑到通风、防潮、噪音、防雷接地这几个方面

6#
发表于 2009-12-12 06:27:18 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-16 18:44 , Processed in 0.067740 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.