接上短路隔离器,报很多故障。。。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-1-13 15:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位师父,我想请教一个问题,一个回路接上短路隔离器,报上100多故障,换了两个短路隔离器,都没有用,但是短接(即:不用 隔离器  直接接上)就没有故障了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2015-1-13 16:07:29 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
先搞清楚隔离器后端最多可以带多少设备
3#
发表于 2015-1-13 17:06:54 | 只看该作者
华为代理商
国家标准是一个隔离器---只能带32个器件,,你的隔离器后面带了多少个器件呀?
4#
发表于 2015-1-13 21:16:55 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的观点,要看短路隔离器的最多带多少点!不能超负荷的!
5#
发表于 2015-1-14 13:19:58 | 只看该作者
华为代理商
支持楼上,
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-17 15:24:31 | 只看该作者
能带多少?看看隔离模块带了多少设备,一旦隔离,后面的设备全部故障状态。