机构功能: 冷却器装置由板式换热器、循环水泵、离子交换器、高位膨胀水箱、气水分离器、检测系统、管路、电气控制柜等部件组成。 板式换热器:热交换元件,以间壁换热方式将主水的热能传递给付水。换热器采用波纹平板不锈钢板片,材质1Cr18Ni9Ti。密封胶圈材质丁晴橡胶,对主水无污染,耐受性好。 循环水泵:主水系统循环动力部件,材质1Cr18Ni9Ti。电机与泵壳为一体,硬质合金机械密封。 离子交换器:提升并保持纯水水质的部件,材质1Cr18Ni9Ti,混合床结构。 高位膨胀水箱:提供主水系统静压、补充主水、缓冲水击。材质1Cr18Ni9Ti。 气水分离器:自动排除主水系统内的空气,材质1Cr18Ni9Ti。 检测系统:检测回路纯水电导率、温度、压力,具有电导率、温度、压力、水泵运行状态声光报警及水泵过载保护。全部信号均设置外供端子,检测采用电接点仪表。 工作原理及流程: 工作原理:纯水进入气水分离器,经循环水泵加压,通过换向阀F2进入板式换热器,以间壁换热方式将主水的温度传递给付水。换热后温度降低的主水进入整流柜冷却母排及元件。吸收热量后流回冷却装置,由此形成闭合冷却循环。 气水分离器:由于容积变大,流速降低,水中夹裹的气泡自动浮出水面,顺软管排入高位膨胀水箱至大气。 高位膨胀水箱:提供系统的静压力,保证主机各点水满。由气水分离器排出的空气进入高位膨胀水箱。当系统丢水时可为系统补水。缓冲因循环水泵停止时产生的水击。高位膨胀水箱内的纯水在微小压差作用下形成小循环。 循环水泵:循环水泵采用一备一投运行方式,当运行水泵发生故障时备投水泵自动投入运行。泵的启停有手动和自动控制两种方式。 换向阀:当换向阀一端进水时,阀芯在水压作用下移动向另一端进水口并封闭。 离子交换器:纯水进入离子交换器经离子交换树脂的将水中金属离子、非金属离子去除使主水电导率降低。阴阳树脂按2:1比例混装。离子交换器出口装有电导率检测仪,检测树脂的工作状态。 板式换热器:热交换元件为波纹平板不锈钢板,板之间用丁晴橡胶密封,主付水之间逆向流动以间壁换热方式进行热交换
|