西门子电动液压阀门执行器:SKD..SL 行程20mm · SKD32..SL:工作电压为AC230V,三位控制信号 · SKD82..SL:工作电压为AC24V,三位控制信号 · SKD60SL:工作电压为AC24V,DC0-10V、4-20mA或0-1000Ω阀位信号,可选择流量特性、阀位反馈、行程调校、LED状态指示、优先控制 ·驱动力达800N ·不带弹簧复位功能 ·直接安装在阀门上,无需调节 ·有手动调节和位置指示功能 ·可通过附加辅助开关、电位计、阀杆加热器和行程逆变器来增强功能性 西门子电动液压阀门执行器用途: 用于西门子二通阀和三通阀VVF..VVG..VVI..VXF..VXG..VXI..系列阀门,驱动行程为20mm,应用于暖通空调系统中作为控制阀或安全截止阀。 西门子电动液压阀门执行器型号概览: 型号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DC 0 –10 V,4-20mA,或0-1000Ω | | | | |
西门子电动液压阀门执行器附件 : 西门子电动液压阀门执行器订货: 订货时请说明数量、品名及型号。 例如:一台执行器,型号SKD32.50SL以及 一台电位计,型号ASZ7.31 交付: 执行器、阀门和附件分别包装和运输,发货前不装配。 配件:请参“配件”。 西门子电动液压阀门执行器设备组合 阀门型号 | | | | | | VVF21..法兰 VVF31..法兰 VVF40..法兰 VVF53..法兰 VVI41..螺纹 VVG41..螺纹 | 25-80 15-80 15-80 15-50 15-50 15-50 | | 1.9-100 2.5-100 1.9-100 0.16-40 2.5-40 0.63-40 | 4310 4320 4330 4405 4362 4363 |
三通阀VX..(用于分流或合流功能的控制阀) VXF21..法兰 VXF31..法兰 VXF40..法兰 VXF53..法兰 VXI41..螺纹 VXG41..螺纹 | 25-80 15-80 15-80 15-50 15-50 15-50 | | 1.9-100 2.5-100 1.9-100 1.6-40 2.5-40 1.6-40 | 4410 4420 4430 4405 4462 4463 | | |
关于推荐最大工作压差△pmax和关闭压差△ps,请参考相关技术资料 注意 : 执行器能够驱动行程为6至20mm的第三方阀门,只要阀门符合“断电关闭”的故障安全型机械设计并且可提供必要的机械耦合。Y1信号必须通过另一个可自由调节的末端开关(ASC9.3)来限制行程。 如需详细信息,请您与广州市科盈自动化仪器设备有限公司联系。 西门子电动液压阀门执行器技术: 电动液压执行器原理: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 开启阀门: | 液压泵(6)推动储油缸(3)中的液压油到压力腔(8)中,同时压力缸(2)向下移动。阀杆收缩(11)并且阀门开启。同时复位弹簧(4)收缩。 | 关闭阀门: | 旁通阀(5)打开,允许压力腔中的液压油流回储油缸。收缩的复位弹簧向上推动压力缸。阀杆伸长,阀门关闭。 | 手动操作模式: | 顺时针旋转手动调节器(1),压力缸向下动作,阀门开启。同时复位弹簧被压缩。手动操作模式下,信号Y和Z可以进一步打开阀门,但是无法到达“0%”行程位置。要保持手动设置位置,须关闭电源或断开操作信号Y和Z。红色指示器“MAN”可见。 | 注意: | 当长时间将控制器设定为手动操作模式时,建议将执行器的手动调节器调整到适当位置。这样可以保证执行器在此期间保持位置不变。注意:在控制器调回自动模式后,请勿忘记同时调整执行器的操作模式。(手动模式下的控制器) | 自动模式: | 逆时针方向旋转手动调节器到终点。压力缸上移到“0%”行程位置。红色标记“MAN”不可见。 | 最小流量: | 执行器可以手动调节到行程位置>0%处,允许应用于需要连续最小流量的情况下。 | SKD32…SL SKD82…SL | 阀门由一个三位控制信号通过端子Y1或Y2来控制,并依靠上述操作原理来产生相应的行程 | 三位控制信号 | Y1有电压 阀塞伸出 阀门开启 Y2有电压 阀塞收缩 阀门关闭 Y1和Y2均无电压 阀塞/阀杆保持原位 | SKD60SL Y控制信号 | 阀门由端子Y控制或由端子Z优先控制。控制信号Y依靠上述 操作原理来产生相应的行程 | DC 0 – 10 V和/或 DC 4–20 mA,0–1000Ω | 信号Y增加: 阀塞伸出 阀门开启 信号Y减少: 阀塞收缩 阀门关闭 信号Y恒定: 阀塞/阀杆保持原位 优先控制Z 见第5页优先控制输入的描述 |
防冻保护监控:防冻保护温控器可与SKD6…SL执行器相连接。 防冻保护温控器:防冻保护温控器或防冻保护监控操作的“接线图”请参见11页 标准版电子单元:SKD60SL file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg 拨码开关:SKD60SL file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg 调校:为了确定阀门0%和100%的行程位置,第一次阀门和执行器匹配时要进行调校: SKD60SL: 先决条件 将执行器SKD60SK与一个西门子阀门机械连接 执行器必须处于“自动运行”模式并激活行程调校来获取0%和100%的有效值 电源为AC24V 打开外壳 调校 1.短接调校槽的触点 (如:用螺丝刀) 2.执行器移动到“0%”行程位置(1) (阀门关闭) 3.执行器移动到“100%”行程位置(2) (阀门开启) 4.储存测量值 (配图) 正常运行 5.执行器移到控制信号Y或Z指示的位置(3) 绿色LED常亮;位置反馈U起作用,数值符合实际位置 红色LED亮起指示调校出错。 调校可以多次重复。 SKD60SL操作状态指示:LED缸通过双色的LED来指示运行状态,在打开外壳后可见 LED | | | | | | | | | | 等到调校结束 (LED停止闪烁,LED灯为绿色或红色) | | | | 检查安装 重新开始行程调校 (通过短接调胶槽) 更换电子单元 | | | | | | | |
一般情况下,LED只能呈现上诉状态(持续红色或绿色、红色闪烁、绿色闪烁或者熄灭) 优先控制输入信号Z: 优先控制输入可以通过四种模式操作: SKD60SL file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg 注意 图中所示运行模式是基于出厂设置“正向动作”。 输入信号Y在Z模式下不起作用。 附件 SKD… ASZ6.5 阀杆加热器 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg 介质温度在0°C以下适用 安装在阀门与执行器之间 SKD32…SL, SKD82…SL ASC9.3 双位辅助开关 | ASZ7.3… 电位计 | ASK50 行程逆变器 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg |
SKD60SL ASC1.6 辅助开关 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg 开关点0-5%行程 更多信息请参加第10页“技术参数表” 工程注意事项 | | | 执行器的电气连接必须符合当地电器安装法规和内部接线图 | 注意 | 为保证人身和财产安全,必须遵守相应的安全法规和限制! | 注意 | 在介质温度低于0°C时需采用ASZ6.5阀杆加热器以防止阀门冻结。出于安全考虑,阀杆加热器的设计为AC24V/30W。 执行器托架和阀杆不能隔离,以保证空气流通。若无防护措施,不要接触热部件,以免造成烫伤。 不遵守上述建议可能造成事故或火灾。 建议:强烈建议温度在140°C以上时将阀门进行隔离处理。 | | 必须遵守允许温度范围(见第一页“用途”和第8页“技术参数表”) | | 如果使用辅助开关,开关位置必须在现场草图上标示。 | | 每个执行器必须由专用控制器驱动(参见第11页“接线图”) |
西门子电动液压阀门执行器安装指南: 阀门与执行器的安装指南7431903250随附在执行器包装中,附件的安装说明书也包含在附件包装内。 | 安装指南 | 附件 | 安装指南 | ASC1.6 | G4563.3 | 431955440 | ASZ6.5 | M4563.7 | 431955640 | ASC9.3 | G4561.3 | 431955450 | ASK50 | M4561.5 | 431955490 | SKD..SL | | 7431903260 | ASZ7.3.. | | 7431902470 | | | | | | |
西门子电动液压阀门执行器安装方向 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg 西门子电动液压阀门执行器调整注意事项: 调试系统时,如果需要,检查电线和功能、设定辅助开关、电位计,或者检查现存参数设定值 缸体完全收缩 →行程=0% file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg 缸体完全伸出 →行程=100%(配图) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image019.jpg 手动调节器必须逆时针旋转到不能转动为止,即标记为“MAN”的红色指示器不可见。这样能使西门子VVF..、VVG..、VXF..和VXG..系列阀门完全关闭(行程=0%) 手动运行 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image021.jpg 自动运行 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image023.jpg 西门子电动液压阀门执行器维护 : SKD…SL系列执行器无需维护。 当维护阀门前: ·关闭水泵 ·断开执行器电源 ·关闭系统中的主要截止阀门 ·释放系统压力,使系统完全冷却 ·需要时,请断开执行器接线端子的接线 ·重新调试前,执行器必须正确安装在阀门上 推荐 SKD6…:运行行程调校 维护 请参见第13页“配件”。 被损坏的执行器外壳存在伤人的危害 ·不要从阀门上直接将执行器拆除 ·应该将阀门和执行器作为整体,一起从管道中拆除 ·只有经过培训的功能师才能拆除电动调节阀整套 ·将电动调节阀整套以及故障报告上报西门子当地办事处来进一步分析和处理 ·将新的电动调节阀安装于管道中 如果直接将执行器从阀门上拆除,由于内部弹簧的压力释放,可能引起执行器 内部元件飞出,从而造成人身伤害。 执行器内包含电子和电器部件,尤其是PCB,不能当作家庭废物处理。 按照法律规定,某些部件可能需要特别处理,因为这些部件可能对生态环境造成危害。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image025.jpg必须遵守当地现行法规。 保证: 当执行器与第2页“设备组合”中所列的阀门组合使用时,与具体应用有关的技术数据才有效。 执行器与第三方阀门组合使用之前,必须得到西门子楼宇科技的书面批准,未得到批准,则任何保证都无效
|