西门子房间温度控制器RDU50技术

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-17 09:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
门子房间温度控制器RDU50





用于供热或者制冷系统  

PI 控制
按房间或回风温度进行控制
0 到 10V输出到执行器
自动冷/热转换(RDU50)
手动冷/热转换(RDU50.2)
工作模式:正常,节能或关闭(RDU50)
工作模式:正常,节能和关闭(RDU50.2)
用于远处控制的工作模式转换输入
可设定的安装和控制参数
输出反相信号(可选)
显示房间温度和可选温度值
最小和最大的温度设定值限定
工作电压 AC24V

西门子房间温度控制器RDU50用途:

对单个通风或者空调房间的温度进行控制。RDU50 可以和 VAV控制器 G…B181.1/3 配合使用,应用于 VAV(变风量)系统。 可控制以下设备:
z  0 到10V阀门执行器
z  0 到10V风阀执行器
VAV控制器(仅 RDU50)

西门子房间温度控制器RDU50功能:

温控器通过内置温度传感器, 或通过另外安装的回风温度传感器(QAH11.1)获取温度,通过向执行器输出 0 到 10V信号来维
持房间温度设定点。温控器提供 PI 控制。供热模式的比例段或转换误差为 2K,供冷模式为 1K(可调) 。积分动作时间为 5 分
钟(可调) 。


T      房间温度             w       房间温度设定值
XpH   供热比例段                Y10       受控变量
XpK   制冷比例段

注:表中只显示了 PI 控制器的比例部分

RDU50自动切换

  自动转换传感器(QAH11.1+ARG86.3)可以用来测水温从而选择从供冷转至供热或者或供热转至供冷工况。 当水温高于 28℃时 (可调) ,自动转换到供热工况,当水温低于 16℃时(可调) ,自动转换到供冷工况。如果在刚启动时,水温介于两个转换温度之间,控制器会以供热的模式启动。工况的更新会以每 30 秒钟的间隔水温测量而变化。实际温度值和工作模式可以通过选择 P14 进行查看。

  自动切换

CM  供冷工况     HM供热工况     M  运转模式      Tw 水温

在没有自动切换的系统中,温度传感器可以用一个外部开关代替用作手动切换。如果是单热系统,输入点无需接入任何传感器,而如果是单冷系统,则输入点必须短接。  
     
制冷信号的最小限定:
在没有自动切换的系统中,温度传感器可以用一个外部开关代替用作手动切换。如果是单热系统,输入点无需接入任何传感器,而如果是单冷系统,则输入点必须短接。  

通过参数 P11 可以将制冷喜好的输出最小值限制在 0 到100%。 这可以用来确保最小送风量。当和 VAV控制器共同使用时,这种设定必须加以考虑。


T       房间温度
Y10     输出百分比
W       房间温度设定点
XpH     供热比例段
XpK     制冷比例段
VR      制冷输出最小限定 0~100%
C/O      冷热切换



输出信号反相:
可以通过设定 DIP2,输出反相信号。如果设为 ON,0V的信号对应 0%而 10V 对应 100%;如果设为 OFF,0V 对应100%而 10V
则对应 0%。
这一功能对于常开阀的应用场合比较有实用价值。

回风温度:  
RDU20 可提供基于房间温度或回风温度的控制。 如果在 B1-M 连接温度传感器 QAH11.1,则回风温度自动取代房间温度,通过参数 P12 可以显示实际使用的温度传感器类型。

显示
如果 DIP 开关 1 设为 ON(出厂设定) ,那么温控器显示测得的房间温度或者回风温度(除非临时性选择参数或者设定值) 。如果DIP 开关设为 OFF,那么温控器显示实际的设定值(正常模式或者节能模式) 。在这种情况下,实际温度的读数只有通过 P13 临时读取。

运转模式:
可以提供以下几种模式:

正常模式
带自动切换的供热或者制冷模式。在正常运转模式下,控制器维持在设定值。

节能模式
转换开关可以与状态输入点 D1-GND连接。当开关关闭时(例如,打开窗户) ,运转模式会从正常转换成节能模式。在这种运转模式中,能维持供热或供冷的相应设定值(设定控制参数 P01和 P02) 。如果节能模式设定值设为零,则当开关触点闭合时,控制器将关闭。

开关是常开的。
当进入节能模式的时候,状态输入点 D1-GND 的优先权超过RDU50.2 的开关“Heat”和“Cool” ,但不超过“OFF” 。

设定控制参数
一系列的控制参数设定可优化控制性能。 这些参数也可以在运转时而不需打开温控器进行设定。在电源切断的情况下,仍可维持所有设定的控制参数。

设定      
参数可通过如下方法来改变:
1. 同时按“+”和“-”键 3-5 秒钟,放开,在 2 秒钟内,再按“+”键 3 秒钟。这样,会显示“P01” 。
2. 重复按“+”和“—”键选择所需要的参数。

3. 同时 “+” 和 “—” 键, 所选参数的当前值会出现, 重复按 “+”和“—”键可对参数进行修改。
4. 再按“+”和“—”键或最后按按键 5 秒钟以后(P15 除外) ,会显示最后的参数。
5. 如果你想显示和修改其他参数,重复步骤 3 到5。
6. 最后显示或设定 10 秒钟之后,所有参数将会存储并回到正常状态。
西门子房间温度控制器RDU50控制参数:
参数        意义        设定范围        出厂缺省设置
P01        节能模式供热设定点
(运转模式转换开启)        0:关闭
5…18℃(0.5K增量)        16℃
P02        节能模式供冷设定点
(运转模式转换开启)        0:关闭
24…35℃(0.5K增量)        28℃
P03        正常运行模式最小设定
点限值        5…20℃(0.5K增量)        5℃
P04        正常运行模式最大设定
点限值        21…35℃(0.5K增量)        35℃
P05*        供冷切换温度点        10…25℃(0.5K增量)        16℃
P06*        供热切换温度点        27…40℃(0.5K增量)        28℃
P07        传感器校验        -3…+3(0.5K增量)        0K
P08        供热模式下的 P频段
(或转换偏差)        0.5…+4K(0.5K增量        2K
P09        供冷模式下的 P频段
(或转换偏差)        0.5…+4K(0.5K增量)        1K
P10        积分时间(仅当 PI 控制时,DIP2 设为 ON)        1…10min        5min
P11        制冷模式最小输出限定
(正常模式)        0…100%(10%增量)        0%
P12        使用的温度传感器(仅
显示,无设定)        1:房间温度传感器
2:回风温度传感器        -
P13        目前房间温度读数值
(仅显示,无设定)        0…49℃=目前温度值        -
P14*        目前冷暖切换温度读数
值和目前运行模式
( ) (仅显示,
无设定)        100=输入点开启(无传感器连接,
供热模式 )
0…49℃=目前温度值
00=输入点连接,供冷模式          -
*仅适用于 RDU50,而对于 RDU50.2,响应的位置显示为“NA” 。
设备组合
类型        型号        技术参数表
电缆温度传感器        QAH11.1        1840
水管用转换安装配件        AGR86.3        1840
风管用转换安装配件        AGR22.2        1831
0 到10V水阀执行器        SSB31…
SQS65…
SSA31…        4891
4573
4893
0 到10V风阀执行器        GDB161.1E…
GLB161.1E…
GCA161.1E…
GBB161.1E…
GIB161.1E…        4634
4634
4637
4636
4635
VAV控制器(配合 RDU50)        GDD181.1E/3
GLB181.1E/3        3544
3544

西门子房间温度控制器RDU50机械设计:

温控器包括两部分:
● 塑料外壳内含电路板,操作部件和内置的房间温度传感器
● 底板
外壳和底板通过两个螺丝安全连接。
底板有螺丝端子。DIP开关位于外壳后面。

设定和运行参数
图例

1.显示房间温度或回风温度,设定点和控制参数。
2.符号用于显示目前房间温度
3.正常模式
节能模式 (如无设定值=参数设为零, 那么将不出现该标记)  
4.制冷阀或风门开启
供热阀或风门开启
5.按键用于调整设定点和控制参数
6.手动冷热设定开关(仅 RDU50.2)

DIP 开关设定
DIP开关        意义        开状态(出厂设定)        关状态
1        温度或设定点的显示        显示房间温度(或回
风温度)        显示设定点
2        信号反相
0 到10V        常闭执行器
输出 0~10V        常开执行器
输出 10~0V

附件
描述        型号
面板 120×120mm用于 4”×4”接线端子盒        ARG70
面板 96×120mm用于 2”×4”接线端子盒        ARG70.1
面板用于 112×130 表面布线        ARG70.2
工程注意事项
RDU50 带有冷热切换输入点 B2-M:
在没有自动切换的系统中,温度传感器可以被外部开关代替(注意电压适用) ,可用于手动切换。
如果系统为连续供热模式,那么无需连接温度传感器。
如果系统为连续制冷模式,那么 B2和 M 必须连接。

西门子房间温度控制器RDU50安装和调试:
安装位置:在墙上和风机盘管内。不要装在墙脚或书架上,不要装在窗帘后面,应尽量避免靠近热源或受到太阳辐射。安装高度距地面约 1.5 米。连接线可埋在墙内的安装盒里。

检查 DIP开关的位置,如有需要,改变它们。
当接通电源,温控器的液晶会闪亮表明重新设定参数,会持续 3秒钟。然后,温控器准备工作。
在固定转换传感器之前, 热导粘贴物必须粘贴在传感器应放的管道位置上。

温控器包装内有安装说明书。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:00:19 | 只看该作者
华为代理商

www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公
3#
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:29:08 | 只看该作者
华为代理商


www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公
4#
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:45:11 | 只看该作者
华为代理商



www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公
5#
 楼主| 发表于 2014-11-20 09:21:59 | 只看该作者
华为代理商
www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公
6#
 楼主| 发表于 2014-11-21 09:37:50 | 只看该作者

www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公
7#
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:17:59 | 只看该作者

www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公
8#
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:12:02 | 只看该作者


www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公
9#
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:13:03 | 只看该作者
www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公司
10#
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:19:15 | 只看该作者
www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司
www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司
www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公司
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-7 18:56 , Processed in 0.300957 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表