光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2005|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 弱电桥架 是否要考虑”中间隔板“?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-27 12:06:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
目前我这弱电项目设计有:公共广播(110V传输),视频监控(电源由UPS采用AC220V 总线供电),楼宇对讲(机房UPS供电),周界报警等,这些都需要共用弱电桥架,因此想问下同行们,弱电桥架 是否要考虑”中间隔板“?  设计规范中有无明确规定?

   是我图中这样的布局吗?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-11-12 22:01:54 | 只看该作者
华为代理商
真没有用过这样的桥架
3#
发表于 2014-11-13 12:20:16 | 只看该作者
华为代理商
这么专业啊!
4#
发表于 2015-1-21 10:44:08 | 只看该作者
华为代理商
目前在规范中并没有很严格的规定,是否使用带隔板的弱电桥架要看设计图纸。。
一般在民用建筑中,弱电(消防、监控、网络等)都可以设置在同一个弱电桥架中,不过这些弱电线缆都要用屏蔽线缆。
在公共建筑物中,由于防火及抗干扰等级较高,一般使用带中间隔板的弱电桥架。在要求高的建筑物中,消防系统的线缆甚至要单独设置防火桥架敷设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册