刚画了一个机房静电地板和相关接地图,不知道是否对呢?请大家帮指点下,感谢。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-10-27 09:39:16 | 只看该作者
华为代理商
按照原理来你的把接地排的两端通过接地汇流箱连起来,这样才能通过接地汇流箱里边地线把产生的静电导出去。这样画的没法释放静电了。
3#
发表于 2014-11-7 10:33:03 | 只看该作者
华为代理商
您这太浪费 ,属于土豪级别
4#
发表于 2015-1-7 15:40:38 | 只看该作者
华为代理商
没有见过这么铺的