BUS电压空载不稳定是正常的吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-13 13:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
C10KS的BUS电压空载时+346 -425到440之间变化,正常不
输出正常


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-10-21 18:17:04 | 只看该作者
华为代理商
楼主,你好。这个问题不一定的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理  电话13615719131  QQ:369873277
3#
发表于 2014-11-25 09:26:04 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
对于高频UPS来说,BUS升压部分是最难修的,控制电路复杂。老版本的市电模式下一般用UC3854作为升压驱动芯片,电池模式下用SG3525;新版本市电模式下改为3843作为升压驱动芯片,电池模式下用SG3525。
你这个故障是在市电下吧?是开机后故障还是没开机(按开机键)?是电池下开机出现故障还是市电下开机出现故障?是多大功率的UPS?
如果没开机就出现这故障,那查一下SG3525用边的电路,把SG3525换掉或驱动脚开路掉;如果是开机后出现这故障,那应是市电升压电路的问题。查一下电路图。