根据广播验收要求,自行设计表格即可(注意:根据多少层楼,多少个广播,设计对应要求行列的表格.)

 广播音响试验
     1.在扬声器播放范围最远点,用声级计先测背景噪声声压级,再测火灾事故广播声压级,火灾事故广播声压级应高出背景噪声声压级15dB。
     2.强行切换功能测试(火灾事故广播与广播音响合用的系统)
     在消防控制室人为模拟火警状态,应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响强制转换为火灾事故广播状态。
     3.选层广播功能测试
     在消防控制室任选三个相邻楼层或区域进行火灾事故广播,应能将火灾事故广播控制在选定楼层或区域内。