喷淋系统用水量 有没有理论依据或统一规定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-13 08:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
按喷淋规范计算出喷淋系统用水量,当地审图公司要求还要乘以1.3~1.6的安全系数,问?有没有理论依据或统一规定?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2014-10-19 14:34:30 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2014-10-13 11:56
预留出一定的安全系数----是应该的,,具体值---都是经验出来的。。

参考一下GA30-2008 固定消防给水设备的性能要求和试验方法,一般要求在不能为消防喷淋系统补水的情况下,水箱能够维持10分钟的用水量。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2014-10-13 11:56:22 | 只看该作者
华为代理商
预留出一定的安全系数----是应该的,,具体值---都是经验出来的。。
3#
发表于 2014-10-13 21:25:25 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
请问大师们,声光和带电话插孔的手报跟烟感同一信号吗?还需要进端子箱吗?烟感的编码能重复吗?比方说:一楼的烟感编码用01至100。二楼的怎样编码?.
4#
发表于 2014-10-18 18:08:49 | 只看该作者
华为代理商
当然有的,首先要确定设计面积,知道了面积,设计喷头数量,知道了喷头数量,就大概知道了喷淋系统用水量了
5#
发表于 2014-10-19 06:42:43 | 只看该作者
本帖最后由 tanping119 于 2014-10-19 06:46 编辑
wwwwwwww 发表于 2014-10-18 18:08
当然有的,首先要确定设计面积,知道了面积,设计喷头数量,知道了喷头数量,就大概知道了喷淋系统用水量了


属于误导,,
用水量与建筑物的危险等级有关(喷水强度*作用面积),,与喷头的数量无关。,
7#
发表于 2014-10-19 18:41:54 | 只看该作者
轻风掠影 发表于 2014-10-19 14:34
参考一下GA30-2008 固定消防给水设备的性能要求和试验方法,一般要求在不能为消防喷淋系统补水的情况下, ...

还有水池----的储水量,,