光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1320|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

电梯摄像机的干扰问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-8 20:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
用了电梯摄像机的抗干扰器为什么画面更差了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-10-9 11:26:16 | 只看该作者
华为代理商
电梯监考一般都是使用电梯的随行电缆里面有预留的监控信号线!
3#
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:49:32 | 只看该作者
华为代理商
lishigang1987 发表于 2014-10-9 11:26
电梯监考一般都是使用电梯的随行电缆里面有预留的监控信号线!

这个电梯的随行电缆中没有监控信号线,这个线是后期我们自己布的


4#
发表于 2014-10-12 08:42:36 | 只看该作者
华为代理商
视频线有没有走镀锌管
5#
发表于 2014-10-22 07:21:51 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 道不远人 于 2014-10-25 20:53 编辑

上周帮一家商业中心修了电梯监控,模拟监控,监控挺复杂(有楼层显示器,光端机,视频分配器,矩阵等),我们采用的是无线的方式,效果非常好。
我写了一篇帖子,http://www.huanmengya.cn/articleinfo/detail_6_16_178.aspx,可以参考一下。
6#
发表于 2014-10-23 17:13:19 | 只看该作者
监控要接地哦哦哦哦
7#
发表于 2014-10-31 09:06:02 | 只看该作者
抗干扰线,电梯专用
8#
发表于 2015-1-14 13:27:34 | 只看该作者
这个抗干扰器质量太差,用双屏蔽层的视屏电缆,一般就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册