光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 732|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

酒吧舞厅 用烟感的话经常报警,改用温感行吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-8 08:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
某酒吧舞厅有烟雾器,用烟感的话经常报警,改用温感行吗?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-10-8 15:47:23 | 只看该作者
华为代理商
不行,,看看设计已经明确要求设置----感烟探测器,,如果再添加几个感温探测器这倒是可以的。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-12 08:14 , Processed in 0.036753 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表