插入式温度传感器QAE21... 无源插入式温度传感器用于采集水管与水箱中的温度。 QAE21…插入式温度传感器用于: ? 控制或限定水流温度 ? 限定回水温度 ? 控制生活用水温度 型号一览 型号 外部构件 浸入长度 额定压力 传感元件 防护等级 QAE2110.010 配有保护套和螺纹套管 G ? A 100 mm PN 10 Pt 100 IP 54 QAE2110.015 配有保护套和螺纹套管 G ? A 150 mm PN 10 Pt 100 IP 54 QAE2120.010 配有保护套和螺纹套管 G ? A 100 mm PN 10 LG-Ni 1000 IP 42 (IP 54) 3) QAE2120.015 配有保护套和螺纹套管 G ? A 150 mm PN 10 LG-Ni 1000 IP 42 (IP 54) 3) QAE2121.010 配有用于保护套的夹子 1) 100 mm PN 4) LG-Ni 1000 IP 42 (IP 54) 3) QAE2122.013 配有压力装置和螺纹保护套 G ? A max. 130 mm 2)PN16 LG-Ni 1000 IP 42 (IP 54) 3) QAE2140.010 配有保护套和螺纹套管 G ? A 100 mm PN 10 T1 IP 42 (IP 54) 3) 1) 需要保护套 2) 可调节浸入长度 3) IP 54 带电线接入密封管M16 (标准中不包括) 4) 根据所使用保护套的型号 安装注意事项 根据应用,传感器必须按下列要求安装: ? 用于供水温度控制: 在供热环路上 – 如果水泵安装在供水管上,传感器直接安装在水泵后面 – 如果水泵安装在回水管上,传感器安装在混合阀后的1.5~2 m 处 ? 用于回水温度限制: 传感器应安装在能准确采集所限定温度的回水管上。 传感器应该安装在管路弯头处,以便插入杆或保护套直接对着水流方向。 传感器安装位置必须是水完全混合处,必须是泵的下游,或者如果泵安装在回水处,则至少距离水流混合处1.5米。 安装传感器时电线不能从顶部进入。 所有类型传感器,插入长度最小不能小于60 mm ! 传感器不能被保温层覆盖。 在安装传感器之前,螺纹配件或T型件 G ?必 须焊接在管道上。
|