POL638.00/DH1 POL638.70/DH1 基于可编程控制器 (PLC) 技术,具备测量、控制与监视功能的控制器 请参阅技术文档 Q3900 以及安装指南 M3910。 POL638.XX/DH1 控制器为区域供热而专门设计。 该产品属于 Climatix 产品系列。 控制器类型: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg ·预置供热标准程序,并可自由编程 (SAPRO) ·面向对象编程的图形化编辑工具 (SAPRO) ·可通过外围设备总线接本地或远程 I/O 扩展模块进行扩展 ·供电电源为 AC24 V 或 DC24 V ·8 个通用 I/O(对模拟或数字信号输入/输出可配置) ·板载 DC24 V 电源为有源传感器供电 ·5 个数字输入(无源输入) ·2 个模拟输出 (DC 0…10 V) ·6 个继电器输出(常开触点) ·板载 RS-485 接口支持 Modbus RTU 模式 ·全模式 modemRS-232 端口用于远程服务 ·过程总线支持室内温控器和远程 HMI (DPSU) ·最多可配置 3 个增强通讯模块,支持 BAS 楼宇系统集成 ·本地服务接口支持人机界面 (RJ45) 和 PC 服务工具 (USB) ·用于应用程序和系统固件升级的 SD 卡 ·支持远程或本地服务的以太网端口,可使用标准浏览器 ·工作温度 -20…60°C(若无内置 LCD-HMI,则为 -40…70 °C) 通讯概念 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg 西门子控制器POL638电源: 0 V,AC/DC 24 V (T1) 工作电压 AC 24 V ±20%;DC 24 V ±10% 西门子控制器POL638频率 45…65 Hz 西门子控制器POL638功耗约 15 VA(无扩展模块) 无扩展模块,使用交流电时最大电流 1.8 A @ AC 24 V 无扩展模块,使用直流电时最大电流 1.0 A @ DC 24 V 配置扩展模块时的最大电流 2.2 A @ AC 24 V / 3.0 A @ DC 24 V 西门子控制器POL638供电保护 10 A 熔断器或断路器 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg 继电器输出 Q1...Q6(T6,T7) 继电器:类型,触点 单稳,常开触点 触点容量: 分断电压 AC 24…230 V (-20%, +10%) 额定电流 (res./ind.) 最大 AC 4 A/ 3 A (cosφ 0.6) AC 19 V 时的分断电流 最小 AC 30mA 供电保护 6.3 A 熔断器或断路器 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg 通用 I/O | | | X1,X2 仅为输入 X3…X8 为通用接口 (T2) | 可配置 基准电位 触点电压 (SELV) 过电压保护 | 通过软件 端子┴ 最高 DC 24 V 至 40 V | 模拟输入 (X1…X8) | LG-Ni1000 传感器电流 分辨率 -50…150 °C 范围内的精度 | 1.4 mA 0.1 K 0.5 K | | Pt1000 传感器电流 分辨率 -40…120 °C 范围内的精度 | 1.8 mA 0.1 K 0.5 K | | NTC 10k | | | | 传感器电流 | 140 μA | | | 温度范围 -50…-26 °C -25…74 °C 75…99 °C 100…124 °C 125…150 °C | 精度 1 K 0.5 K 1 K 3 K 6 K | 分辨率 0.2 K 0.1 K 0.3 K 1.0 K 2.5 K | | NTC 100k | | | | 传感器电流 | 140 μA | | | 温度范围 -25…-11 °C -10…9 °C 10…99 °C 100...150 °C | 精度 3 K 1 K 0.5 K 1 K | 分辨率 0.2 K 0.1 K 0.1 K 0.2 K | | 0...2,500 Ω | | | | 传感器电流 分辨率 精度 | 1.8 mA 1 Ω 4 Ω | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg | | DC 0...10 V 输入 分辨率 1 mV | | | | 0 V 时的精度 5 V 时的精度 10 V 时的精度 输入电阻 | 10 mV 25 mV 50 mV 100 kΩ | | | DC 0/4…20 mA 输入 | | | | 分辨率 4 mA 时的精度 12 mA 时的精度 20 mA 时的精度 | 1 μA 40 μA 70 μA 120 μA | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg | 数字输入 (X1...X8) | 0/1 数字信号(二进制)采样电压/电流 触点电阻 延迟 脉冲频率 | 适用无源输入 DC 24 V / 8 mA 最高200 _(闭合) 最低50 k_(断开) 10 ms 最高 20 Hz | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg | 模拟输出 | DC 0…10 V 输出 | | | (X3...X8) | 分辨率 0 V 时的精度 5 V 时的精度 10 V 时的精度 124 mV 输出电流 | 11 mV 66 mV 95 mV 124 mV 1 mA(短路保护) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg | 数字输出 | DC 输出外接负载 | | | (X5…X8) | 分断电压 分断能力最高 | DC 24 V 25 mA | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg | 传感器供电 有源/比例 2 x 2输出 24 V | 电压/电流 基准电位 连接 | DC 24 V +10%,-25% / 2 x 40 mA 端子┴ 带短路保护 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg | 数字输入 D1…D5 (T4) | 0/1 数字信号(二进制) 采样电压/电流 触点电阻 延迟 脉冲频率 | 适用无源输入 DC 24 V / 8 mA 最高 200 _(闭合) 最低 50 k_(断开) 10 ms 最高 30 Hz | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg | 模拟输出 | DC 0…10 V 输出 | | | Y1,Y2 (T3) | 分辨率 0 V 时的精度 5 V 时的精度 10 V 时的精度 输出电流 | 11 mV 66 mV 95 mV 124 mV 2 mA(短路保护) | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg | 接口 | | | | 过程总线 CE+,CE- (T8) | 过程总线 总线连接双绞线 总线连接/电气特征 总线负载 电缆 2个KNX 节点间的总线电缆长度 KNX 总线电缆总长 总线供电通过 | 基于KNX TP1 CE+,CE-,不可互换 电气隔离 最高 5 mA 必须屏蔽,请参考 KNX 手册“系统规范” 最长 700 m 最长1000 m 50 mA 额定电流的内部 DPSU 外部标准 KNX 供电模块 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg | 第三方总线 | RS-485 (EIA 485) | Modbus RTU 模式 | RS-485ModbusRTU | | 双绞线,屏蔽 | A+,B-,REF | 总线连接/电气特征 总线连接双绞线 总线终端电阻(通过软件设置) | 非电气隔离 A+,B-,REF 680 Ω / 120 Ω +1 nF / 680 Ω | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg | 本地服务工具接口 T-SV | USB 设备接口 电缆连接 标准电缆 | 插座类型 B USB 插座,系列 B 电缆长度 <3 m | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg | 本地 HMI 接口 | HMI (RS-485) | | | T-Hi | 电缆连接 | RJ45,8 针 | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image034.jpg | LED | 诊断用 LED | 3色(绿、黄、红) |
BSP LED 指示灯: 状态表述 | LED状态 | 更新模式 (新的 BSP 和应用程序下载进行中) | 每秒在红灯与绿灯之间转换 | 应用程序未加载 | 黄灯闪烁:50 ms 打开和 1000 ms 关闭 | 应用程序已加载但尚未运行 | 黄灯亮 | 应用程序运行中 | 绿灯亮 | BSP 错误(软件错误) | 红灯以 2 Hz 频率闪烁 | 硬件错误 | 红灯亮 |
总线 LED 该 LED 仅指示集成的调制解调器通讯的状态。它并不指示内部通讯(至 I/O 或 COM 扩展模块)状态,可在相应的扩展模块上查看该状态。 状态表述 | LED 状态 | 未连接调制解调器或 LED 禁用 | 关闭 | 调制解调器已连接并启用,无激活通讯 | 黄灯亮 | 调制解调器已连接且通讯激活 | 绿灯亮 | 调制解调器已连接但有错误发生 (无可用初始化) | 红灯亮 |
调制解调器服务接口 | 通过控制器右上端插入 | | | 工具和调制解调器 | | | (全模式 modem 接口) | | | 电缆连接 | RJ45,8 针,右上端 电缆长度 <3 m | | 支持的调制解调器类型 | 西门子TC65 GSM调制解调器端子 Devolo Microlink 56k I | | 通过控制器右上端的插件连接 | | SD 卡 | SD 卡 | 128 MB…2 GB | | 插口 | 插口侧入 | 警告 | 在读写访问时对控制器进行启动、停止或断电可能会导致数据丢失。 | | | | 以太网 | | | IP 服务接口 | 10/100 Mbit (IEEE 802.3U) | | TCP-IP | 电缆连接 | RJ45,8 针 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image036.jpg |
以太网 TCP/IP 示例 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image038.jpg 设备总线 | | | COMM –增强通讯模块 | 通过位于控制器底部左侧的插口连接。 | | 通讯模块连接接口规格基于 SPI。 | | 通讯模块的低压电源 | | | 电压/电流 | DC 5 V ±10% / 最高 1 A | | | 短路保护 | | 板-板连接器(未包含) | ZEC1,0/10-LPV-3,5GY35AUC2CI1 | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image040.jpg |
I/O – I/O 扩展模块 | 通过控制器底部右侧的插口连接。 I/O 模块连接接口规格基于 RS-485。 | | 主控制器提供的电源 | Ueff = AC 24 V ±20%,fmain = 45...65Hz 或 U = DC 24 V ±10%,无内部保险丝 | | 总线终端电阻 | (680 _ / 120 _ +1 nF / 680 _) | | 连接器(未包含) | 板-板:ZEC 1,0/4-LPV-3,5 C1 板-线:ZEC 1,0/4-ST-3,5 C1R1 | | 单股硬线 | 0.2…1.0 mm2 | | 多股软线(双绞线或带金属圈) | 0.2…1.0 mm2 | | 电缆长度 | 最长 30 m |
实时时钟 | 使用超级电容 使用电池 | 最少3天 最少200天 | 内置 HMI | 带有白色背景光的 LCD | 144 x 64 点阵 | | 导航 | 转按旋钮 3 功能按键 | 环境声明 | 工作 温度限定 带 HMI 温度限定 带过程总线温度限定 限定带有 1 个通讯模块 限定带有 2 个通讯模块 湿度 大气压最低 | IEC 721-3-3 -40...70 °C -20…60 °C -25…70 °C -40…65 °C -40…60 °C <90% r.h.(无结露) 700 hPa,当于最高 3,000 m 海平面以上 | | 运输 温度 湿度 大气压最低 | IEC 721-3-2 -40...70 °C <95% r.h.(无结露) 260 hPa,相当于最高 10,000 m 海平面以上 | 防护 | 防护等级 安全等级适用于 | IP20 至 EN 60529 安全等级为 II 的工厂 | 标准 | 产品安全 | | | 自动电子控制 电磁兼容性 抗扰度 电磁辐射性 | EN 60730-1 适用于民用与工业 EMC 环境 EN 60730-1 +A16 EN 60730-1 +A16 | | CE 认证 | | | EMC指令 低压指令 | 2004/108/EEC 2006/95/EEC | | C-tick 指令 | | | 符合AU EMC框架 | 1992 无线电通讯法 AS/NZS CISPR11 | | UL标准 信号设备符合加拿大认证 RoHs 合规 | UL916,UL873 CSA C22.2M205 2002/95/EC(欧洲) ACPEIP (中国) | 常规数据 | 控制器尺寸 净重 不带内置 HMI 的控制器 带内置 HMI 的控制器 底座塑料,鸽蓝色 RAL 5014 外壳塑料,浅灰 RAL 7035 | 180 x 110 x 75 mm 487 g 422 g 鸽蓝色 RAL 5014 浅灰 RAL 7035 |
订购号 类型 | 名称 | SSN号 | ASN 号 | 控制器 | 带 TCP/IP 接口的基本类型控制器 | S55626-C380-A411 | POL638.00/DH1 | 带 TCP/IP 接口和 HMI 的基本类型控制器 | S55626-C387-A411 | POL638.70/DH1 | 接线端子 | POL63X 控制器接线端子(螺丝) | S55843-Z638-F100 | POL063.85/STD | POL63X 控制器接线端子(蝶形) | S55843-Z638-G100 | POL063.86/STD |
西门子控制器 POL638连接端子 该控制器不包含连接端子,需单独订购。 示例 FKCT 1 位(Phoenix MVSTBW, FKCCW 或 FKCT 2,5/2-ST) | | 3 位(Phoenix MVSTBW, FKCCW 或 FKCT 2,5/2-ST) | | 2 位(Phoenix MVSTBW, FKCCW 或 FKCT 2,5/3-ST) | | 1 位(Phoenix MVSTBW, FKCCW 或 FKCT 2,5/4-ST) | | 2 位(Phoenix MVSTBW, FKCCW 或 FKCT 2,5/6-ST) | | 2 位(Phoenix MVSTBW, FKCCW 或 FKCT 2,5/8-ST) | |
| I/O 信号 | 端子: 颜色:灰色 网格:5 mm | | 通讯 | 端子: 颜色:灰色 网格:5 mm | | 电源 | 端子: 颜色:橙色 网格:5 mm | | 单股硬线 多股软线(双绞线或带金属圈) 电缆长度 | 0.5…2.5 mm2 0.5…1.5 mm2 根据负载、本地规定以及安装文档 | 工程注意事项 | | 警告 | 为避免意外触碰电压 42 Veff 以上的中继连接,该设备必须安装在防护之下(首选为控制电柜)。必须使用工具才能打开防护。 AC 230 V 电缆必须双倍绝缘以达到额定安全电压 (SELV) 要求。 | 丢弃注意事项 | 该控制器包含电子组件,禁止与普通垃圾一起丢弃。 必须遵循本地当前的规章制度! |
|