松江3208消防主机报故障。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-17 08:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
松江3208的琴台主机,60个回路,报主从故障,主板和通讯板都换了,还是没有好,是什么原因?求高手分析分析。
主板、通讯板什么的都换过了,除了回路板没有换,其它都换了,就是没有搞好.




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-9-17 18:31:42 | 只看该作者
华为代理商
也有可能是线不好,,
3#
发表于 2014-9-21 07:35:45 | 只看该作者
华为代理商
那你先和带点,带个八个回路,一块底板,把外部线路全部拆掉试试,用排除法,有可能是是部分回路板或者通讯板有问题,当然外部问题也有可能!要排除法试!没有联系当地松江办事处人员