消防广播备用功放

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-15 13:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现火灾报警新规(2013版)已出台,但是旧版(98)规范中的要求“5.4.3.4 应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。”现在新规没具体明确,不知现在是否要设计,若不设置火灾应急广播备用扩音机或不按旧版规范要求执行,将来消防局验收时有影响吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-9-15 17:50:08 | 只看该作者
华为代理商
还是要看当地验收的要求了。
3#
发表于 2014-9-22 09:40:44 | 只看该作者
华为代理商
虽然新规没有明确备用广播主机的要求,但消防部门多是要求设置,毕竟一台备用机的造价在消防系统中算是九牛一毛。如果业主挑剔,那就将日常广播和消防广播主机分开设置并设置成可以切换的,备用机就有了。
4#
 楼主| 发表于 2014-9-23 19:44:42 | 只看该作者
华为代理商
按旧版做法通常仅备份N+-1的楼层的消防功放容量即可,但新规中消防广播要求是全楼同时进行播放,如全做备份,那造价太大了。所以我是觉得目前按旧版的通用做法是否也应该没大问题。