有个回路没有短路没有接地,但一接正线就上不了电

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-1 19:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
其它回路线间15兆欧左右(我也不明为什么这么高),这个回路2.5兆欧
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2014-10-20 16:49:39 | 只看该作者
华为代理商
损坏的报警设备比较多。如果可以,把所有的设备都拆下来,一个一个的安装。这工程比较时间长吧,而且也一直没有维修,容易造成这种情况。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

2#
发表于 2014-9-1 20:15:54 | 只看该作者
华为代理商
很难判断,,你是用什么表测量的参数?线有接地的吧?
3#
 楼主| 发表于 2014-9-1 20:40:21 | 只看该作者
华为代理商
数字表!对地电阻12兆欧
4#
发表于 2014-9-15 01:07:27 | 只看该作者
华为代理商
分断带带看,也可以拆两个设备接到主机回路上,看看主机是不是有问题
5#
发表于 2014-10-1 09:59:01 | 只看该作者
是不是有设备进水损坏什么的啊,应该有这个可能吧
6#
发表于 2014-10-12 09:06:01 | 只看该作者
先断一半线在送电试试,如果行,在加一半,不行则减一半,慢慢查线路
7#
发表于 2014-10-12 11:53:23 | 只看该作者
线路太长,加中继器
9#
发表于 2014-10-20 19:59:05 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2014-10-20 23:33:45 | 只看该作者
如果是海湾的,那肯定是有设备坏了