请教各位大侠个问题,我维保的消防项目,近几个月总是出现同一回路的多个点位(但不是该回路的全部点位)同时报火警,每次在40到100个点位左右,主机复位误报消除,但是过几天又报,而且报警设备包括烟感、温感、手报等回路中包含的所有设备,主机是honeywellXL800,希望大家帮忙给点建议,从哪查起?谢谢各位!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-5-31 13:16:36 | 只看该作者
华为代理商
1:线路问题;
2:回路中的器件有进水的(受潮),没有及时处理,造成了回路工作电流超负荷。
3#
发表于 2014-5-31 16:06:35 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2014-5-31 13:16
1:线路问题;
2:回路中的器件有进水的(受潮),没有及时处理,造成了回路工作电流超负荷。

同意