华为代理商
某工地一回路所有点报故障,经查找是由于某层楼信号线单线对地引起,但是将对地信号线,正负反接到主线上,信号线电压升压了,而不将线路反接就降压了,求解
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-4-17 07:45:43 | 只看该作者
华为代理商
这个题有解:欧姆定律
3#
发表于 2014-4-18 10:10:20 | 只看该作者
华为代理商
接地线应该是负线了
4#
发表于 2014-4-19 19:16:19 | 只看该作者
华为代理商
   你 这个动作是极其危险的一种行为,消防线路在规范上,已经明确规定对地阻值不能低于20兆欧,因为吊顶或线管是接地的设备,实际上地线和零线是相通的,就是阻值有稍微差异吧了。如报警线路接地,轻的会使设备报故障或工作不稳定,重的可能烧坏回路板。
5#
发表于 2014-4-30 14:21:48 | 只看该作者
华为代理商
对于系统总线来说,接地往往比短路更可怕,容易烧板子
6#
发表于 2014-4-30 18:45:04 | 只看该作者
估计是哪里串线了,不电压不会变高哈
7#
发表于 2014-6-24 13:45:51 | 只看该作者
自动升高???
回复

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:59:37 | 只看该作者
yes
回复

使用道具 举报