光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7038|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

海湾5000的主机 老是报消防广播支线 和消防广播故障.

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-16 10:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请高手指点一下海湾5000的主机  同一个地址老是报消防广播支线 和消防广播故障,是什么原因??  总线正常  24v电源正常、更换新模块还是不能解决问题   .

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-4-16 17:48:19 | 只看该作者
华为代理商
广播播放盘不是海湾的所以要报支线故障,需要改参数
3#
发表于 2014-4-18 10:12:12 | 只看该作者
华为代理商
广播支线指的是模块至广播音箱的线
4#
发表于 2014-4-18 14:32:20 | 只看该作者
华为代理商
报的广播模块故障,广播支线故障。极大的可能是电阻问题。要不不会一起报。仅线路有问题就改只报支线故障了。量量电阻有没问题,压没压好。或者换个新的。没压好也会报!
5#
发表于 2014-4-18 16:43:34 | 只看该作者
华为代理商
把音箱线路拆下来,看是否还报故障。
6#
发表于 2014-4-19 19:04:50 | 只看该作者
4楼说的对,可能是电阻变质的问题,但不能排除线路问题和音箱变压器问题。
7#
发表于 2014-4-28 19:10:04 | 只看该作者
模块改一下参数看看
8#
发表于 2014-4-28 20:47:12 | 只看该作者
模块--类型没有设好,,另外可以在编码时--去掉---检线功能。。
9#
发表于 2014-5-10 22:10:25 | 只看该作者
   海湾广播使用的是8305模块,只要在输出线路上并一个30K电阻串一个225J/400电容就行了。
10#
发表于 2014-6-1 09:06:09 | 只看该作者
2个原因,主机模块或者线路