第一次渣渣求教各位监控大神

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-2-10 11:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  我就一渣渣,看别人装过几次监控,但自己没弄过。
  现在要帮装4路简单监控系统,但不知道用哪种监控电源线。200M以内,采用适配器供电,用RVV2*0.5可以带得起吗???(前端是一条0.5的带4条0.5的监控电源线)
  清单是: 大华六路DVR                           1T硬盘
                      BNC头*4                                  电源头*4
                      适配器*4                                  监控摄像头*4
                     100M 组合线(RVV2*0.5  75-3)

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-2-12 11:38:19 | 只看该作者
华为代理商
用0.5的虽然可以带起,但是还是建议用1.0的。毕竟时间长了不稳定。
3#
发表于 2014-2-13 13:12:22 | 只看该作者
华为代理商
现在监控产品都是很成熟的东西,就看工艺好坏了,在好的东西不认真做的也白搭
4#
发表于 2014-2-13 15:37:38 | 只看该作者
华为代理商
0.5的线径,载流量为4.5A左右,晚间红外打开的话有点小,建议选用0.75的线。
5#
发表于 2014-2-13 20:56:27 | 只看该作者
华为代理商
说看都没有用  干几回就明白了 。。
6#
发表于 2014-2-16 22:24:59 | 只看该作者
BNC头 4个是不是少了。  呵呵
200M有点长,0.5的怕不靠谱,你要是不想换的话,可以考虑就近接电
7#
发表于 2014-2-19 11:24:40 | 只看该作者
护套线个人觉用你这也太细了吧,平常的电流不是很大,我是7个红外摄像机集中供电用的RVV2*16/0.15,如果电源离摄像机较远的话,建议220V先拉到摄像机旁边,再接适配器。 然后75-3的同轴电缆拉200米,不建议使用,太细了。因为我们75-3的线拉了130米左右,视频和其他50米左右的摄像图像相差蛮大,130米的图像有波纹。再有一个你的200米拉线环境,你考虑了嘛?建议视频线用75-5
8#
发表于 2014-4-9 20:08:17 | 只看该作者
200米线路,建议RVV2*1.0  75-5),最好采取前端供电方式,这样波动小也更抗干扰
9#
发表于 2014-5-26 10:31:52 | 只看该作者
有点不靠谱