集中供电 其中一个摄像头闪怎么回事啊!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-2-7 10:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我这边一个监控,8个点,一个20A的集中供电,其他7个都没问题,就是一个中间的画面会一闪一闪,换了摄像头还是会!用摄像头测试工具在前端测试,也会闪动,按说应该是电源这块出了问题,但其他摄像头又没有问题,找了很久,没找到哪里有问题!请高手指点!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-2-7 13:25:20 | 只看该作者
华为代理商
就近取电测试,看情况还是不一样?
3#
发表于 2014-2-7 17:54:21 | 只看该作者
华为代理商
这个点的供电不足造成的,可能是这个点的线路损耗比较大.
4#
 楼主| 发表于 2014-2-8 09:04:14 | 只看该作者
华为代理商
就近去电没问题,就是接接集中供电不行,但别的摄像头也没发现问题!奇怪就在这里,难道是线路问题?
5#
发表于 2014-2-8 21:19:18 | 只看该作者
华为代理商
楼上给出了 不少可能存在的问题,我还是说一点吧!·可能出现的原因:1。供电不足(可以直接拉220电过去测试)2.线路损耗过大(更换线路或者把集中供电的直流电压调节大一点)3.摄像机本身故障(可以用工程宝测试 ,分开测试2次 一种是220电直拉测试,一种更换摄像机12V测试)希望能帮到你
6#
发表于 2014-2-12 19:07:50 | 只看该作者
供电不足造成的,可能是这个点的线路损耗比较大.
要不加个电源。。  要不从新下一根线。。
7#
发表于 2014-2-17 13:50:52 | 只看该作者
可以试一下就地取点,如果还有问题那么就是头出问题了
8#
发表于 2014-2-17 17:53:35 | 只看该作者
我也遇到过这种问题,摄像机没有开红外灯的时候没问题,到晚上红外灯一开就一闪一闪的。后来换了个安数大的电源就没有出现过这种问题。
9#
发表于 2014-2-18 11:00:21 | 只看该作者
这种情况基本上是电源供电不足而造成!
10#
发表于 2014-2-19 21:33:57 | 只看该作者
可能电源干扰,可考虑再加一个电源为此摄像机供电。
要排除是否电源线问题,可考虑将摄像机搬至集中供电的电源旁边,用短线现场测试,将视频线及电源线的故障排除一下