氧化锌压敏电阻SPD能对电源过压起到保护作用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-1 08:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

如题,谢谢

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-1 13:21:33 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="xiaochen"]

如题,谢谢

[/quote]

 

不能!浪涌电压是指迭加在电源上的瞬间脉冲,是存在时间极短的阶跃函数(几百μs)。而电源过压是指电源电压持续偏高的现象,是存在时间较长的稳态函数(几秒-几分钟),对称性偏高是电网波动或电网负荷出现大的变化引起,非对称偏高由电源系统出现接地故障或单相特大负荷变动引起。SPD通流时,强大的涌流在导通电阻上的电压降就是被保护的电压Up,这个电流能量引起SPD发热。当发热温升超过氧化锌压敏电阻的极限时,将出现不可恢复性损坏。由于浪涌电压持续的时间非常短暂,因此巨大的涌流引起的氧化锌压敏电阻发热不足以超出极限值,而电源过压尽管电流小,但持续的时间长,MOV很快升温到损坏的极限值。因此SPD不能用于电源系统过压保护!

3#
发表于 2008-7-7 13:32:11 | 只看该作者
华为代理商

这个头子是吸顶的,没有你说地  LL/INT 这个设置!

4#
发表于 2008-7-29 09:55:33 | 只看该作者
华为代理商
分析得很有道理
5#
发表于 2008-7-31 08:43:04 | 只看该作者
华为代理商
学习了,氧化锌是MOV?