  一、装配式冷库风机的安装是否合适,直接影响到整个系统的性能及装配式冷库的降温保温性能,因此在安装时应认真参照以下说明:
  
  1.安装时,应保证气流通畅,装配式冷库内送风均匀,维修方便。冷风机的风扇射程为7米,安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。
  
  2.装配式冷库风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。离墙距离应符合以下规定:
  
  离后墙>450mm,离侧墙>200mm。
  
  3.供液管的配置应保证供液量的充足,膨胀阀前无闪发气体;回气管的配置应保证回油流畅,压损不超过2PSIG。回气管出蒸发器后,上升时应加一回油弯,上升段要缩径。
  
  4.特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。在底板上锯出柱子穿孔,将立柱用膨胀螺栓固定于地
  
  面。将钢梁掉起,焊接于立柱上。如高度需调整时,在钢梁与立柱之间加垫铁。顶板放于
  
  钢梁上。并做好库板之间的密封,安装装饰件。
  
  5.当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每个冷库供液均匀。
  
  6.膨胀阀感温包应安装在尽可能靠近蒸发器的回气管的水平位置上,并注意以下事项:
  
  1)感温包决不能安装在吸气管底部;
  
  2)感温包必须能感受过热的蒸汽温度,不得暴露在极冷或极热的位置,否则建议将感温包隔热。
  
  3)感温包应安装在回气管截面的1点和4点的水平线上。不能安装在吸气管的底部,以防吸气管底部有油,使感温包接受错误信号。
  
  二、装配式冷库风机安装:风机横吊杆直线贴顶板安装。
  
  1)M10×200镀锌螺栓
  
  2)Æ10弹簧垫圈
  
  3)空气冷却器横吊杆
  
  4)风机安装板
  
  5)Æ10木垫圈
  
  6)M10螺母
  
  三、装配式冷库排水管:
  
  低温装配式冷库应安装下水防冻加热丝后,再连接PVC管。库内排水管尽可能短,采用Æ25或Æ40的PVC管。水盘泄水口向库外方向是5%斜坡的外排水。排水管库外段需作一水封。