发表于 2013-12-23 17:22:07
|
显示全部楼层
刚遇到的情况 漏电保护器跳闸
一般UPS为了滤除共模干扰, L N线对地都有滤波电路,UPS工作时候,由于滤波电路电容对PE的作用,很容易导致L N线上的电流不相等,而一般漏电保护器的设置电流为60MA,大点的为300MA,很容易导致漏电保护器的误保护.所以,一般UPS的前端是不能加装漏电保护器的
一定要用漏保,可以在UPS电流输入端安装JPJ-AR自动重合闸漏电保护器。其具有排除瞬时性故障,隔离永久性故障的特点;且有欠压保护、过压保护、过流保护、漏电保护、自动重合闸等功能。 |
|