红外对射连接了一个触发继电器

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-3 11:36:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我用红外对射连接了一个触发继电器
然后触发继电器给摄像机一个闭合信号

左边三个是12v电源输入 触发输入 还有12v负极

问题是 如果连接触发端的导线过长 在导线什么都没接的情况下就会出现误触发
触发端和12v正极之间会出现20多v的电压
换成护套线 双绞线 还有带屏蔽的信号线 都是这样。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-12-3 19:37:49 | 只看该作者
华为代理商
触发和gnd并联一个25v100uf以下的电容 将触发线上面的感应电旁路到gnd上去
3#
发表于 2013-12-4 16:04:57 | 只看该作者
华为代理商
在触发端与电源负极(GND)之间接一个16V 100μF电容试试。

-----补充:
电容通交流隔直流,感应电压是交流,并连电容以后感应电压被旁路,或许可以解决问题。
4#
发表于 2013-12-4 18:15:50 | 只看该作者
华为代理商
弱电初学者 发表于 2013-12-4 16:04
在触发端与电源负极(GND)之间接一个16V 100μF电容试试。

-----补充:

版主你给的方法很管用。用这个方法解决了触发继电器干扰问题。后来我发现带开光量触发功能的监控头,如果接上1米左右的导线,会在正负极产生10v左右的电压差(从机器的电路板上不接任何延长线测量的电压为4.5v左右),后来在报警输入-端和12v的负极并接一个电容,但是不管用,后来在报警输入+和12v负极并接一个电容 故障就解除了。

我发现摄像机和触发继电器模块采用的都是光耦方式触发,是不是这种电路容易出现干扰?