华为代理商
广播输出模块有编码为什么主机报故障啊
信号24V都到位了啊
二次码也对啊
模块输入设定参数是4


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-11-11 14:24:10 | 只看该作者
华为代理商
检线电阻是否连接正常?广播音箱是否是海湾配套的?广播模块有没有做分区定义?
3#
发表于 2013-11-13 13:52:10 | 只看该作者
华为代理商
看是新国标还是老国标的产品,新国标需要检测线路,如果不是海湾配套的喇叭,还要串电容,并电阻
4#
发表于 2013-11-13 15:00:47 | 只看该作者
华为代理商
学习了
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2013-11-13 22:13:05 | 只看该作者
华为代理商
改成兼容老国标试试
6#
发表于 2013-11-13 22:13:32 | 只看该作者
改成兼容老国标试试
7#
发表于 2013-11-20 09:14:25 | 只看该作者
电阻应该是30K