把A地的报警信号通过网络或其他什么传输至B地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-10-14 09:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教个问题:我在A地方有套独立气体灭火报警控制系统 B地方也有一套独立气体灭火报警控制系统 A地与B地 之间有光通道连接 我想能不能把A地的报警信号通过网络或其他什么传输至B地。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-10-15 20:22:36 | 只看该作者
华为代理商
关键是你的气体灭火系统有没有这个功能?
3#
发表于 2013-11-14 15:31:07 | 只看该作者
华为代理商
用光纤可以可以实现远距离的通讯。
4#
发表于 2013-11-14 17:06:36 | 只看该作者
华为代理商
  如果你使用的是一个品牌机可以用网络通信卡(两线制)直接通信,但需要设置
5#
发表于 2013-11-14 17:14:44 | 只看该作者
华为代理商
  气体灭火机有两种机型,如是一个区气体报警机不是和主机相匹配的,在他的机内有个报警闭合点,可用报警主机的监视模块联络。如同一厂家的机型用网络通信卡就行。如是四区域机不是同一个厂家那就不好办了。同一厂家直接通信。