海湾5000 故障与火警的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-20 10:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位大侠:
        小弟求助各位大侠一个海湾5000的技术问题。 在主机报完7回总线绝缘故障后,陆续报火警点但又不多显示,一般显示5个火警点后前面的自动覆盖。 报警点探头红灯常亮。后来 我只能被逼重新关闭、启动主机结果就回复了正常。请大侠们 帮我分析分析情况。谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-9-22 09:23:03 | 只看该作者
华为代理商
估计你的调试状态,重启后全部重新注册,之前的几个故障或火警没有注册就不会报了!
3#
发表于 2013-9-23 11:31:28 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的说法
4#
发表于 2013-9-23 16:13:06 | 只看该作者
华为代理商
接地了
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2013-9-26 11:40:33 | 只看该作者
华为代理商
初步怀疑回路板不稳定造成!