       我最近一个工地用三江的主机,共有10个接口板,20个回路。调试时有个回路老是报断路故障。把接这个回路接在别的接口板的回路上还是报断路故障  。我是复位了的。还是报故障把设备编码后直接装在接口板的回路上一切正常。查主机到着这个回路的隔离器之间的线路正常。没辙了把从隔离器到回路末端的线路从中剪开,故障消除。接上后也没再报故障了。真是莫名其妙   
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-9-13 06:27:43 | 只看该作者
华为代理商
隔离器有问题
3#
 楼主| 发表于 2013-9-13 19:46:12 | 只看该作者
华为代理商
有一次我下掉隔离器直接接也报故障。现在只前的回路正常了又有一个接口板上的一个回路报断路故障。这个回路的主线后有11个隔离器支线和设备都装好了。登记了几个设备都报丢失故障。同一接口板的例外一个回路又一直是正常的
4#
发表于 2013-9-15 09:44:12 | 只看该作者
华为代理商
    如果外围线路正常,这个问题是隔离器过载。参考三江资料。三江技术垄断,产品垄断。