医院门禁是否必须与消防联动呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-2 08:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
医院门禁系统是否要和消防报警系统联动?联动是采用硬连接联动吗(即消防报警后输出控制信号,释放部分区域或全部区域门锁)



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-9-2 09:32:33 | 只看该作者
华为代理商
貌似没有强制国标,看甲方需求可以选择联动或者选择断电开锁的锁
3#
发表于 2013-9-6 12:03:12 | 只看该作者
华为代理商
《建筑设计防火规范》中第7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。也就是说报警时要解锁,方便人员疏散逃生


建筑设计防火规范GB50016-2006  http://www.rdzjw.com/down/show.php?itemid=1664

《建筑设计防火规范》条文说明 GB50016-2006 http://www.rdzjw.com/down/show.php?itemid=4495

----------------------------------------------------------

GB50116-2008 《火灾自动报警系统设计规范》对消防联动控制的内容、功能和方式有明确的规定。
  1.消防联动控制系统
  一、产品选用指南 1 产品定义、基本组成、主要用途 消防联动控制系统:当确认火灾发生后,联动启动各种消防设备,已达到报警及扑灭火灾的作用。 2 产品选用及工程设计要点 2.1其选择原则应考虑如下条件:更多>>
的组成
  (1)火灾报警控制;
  (2)自动灭火控制;
  (3)室内消火拴控制;
  (4)防烟、排烟及空调通风控制;
  (5)常开防火门、防火卷帘门控制;
  (6)电梯回降控制;
  (7)火灾应急广播控制;
  (8)火灾警报装置控制;
  (9)火灾应急照明与疏散指示标志的控制。

GB50116-2008 火灾自动报警系统设计规范  http://www.rdzjw.com/down/show.php?itemid=8548