关于卷帘门的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-8-8 21:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问各位卷帘门两侧的烟感报警半降还是卷帘门区域内的任何一探测器报警后半降啊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-8-9 06:39:22 | 只看该作者
华为代理商
看卷帘门设置的功能(位置),1、做为防火分区隔断的卷帘门,应该是探头报警后,一步降到底,2、做为疏散通道上的卷帘门,是烟感报警半降,温感报警全降,也就是分二步降。
3#
发表于 2013-8-9 11:04:35 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的观点!
4#
 楼主| 发表于 2013-8-9 18:46:17 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2013-8-9 06:39
看卷帘门设置的功能(位置),1、做为防火分区隔断的卷帘门,应该是探头报警后,一步降到底,2、做为疏散通 ...

这个我知道啊   就是不知道是卷帘门两侧的还卷帘门区域内的
5#
发表于 2013-8-9 21:45:07 | 只看该作者
华为代理商
じ☆veve℡缘 发表于 2013-8-9 18:46
这个我知道啊   就是不知道是卷帘门两侧的还卷帘门区域内的

其实,,你是不知道的。。
6#
发表于 2013-8-9 22:37:16 | 只看该作者
区域内的
7#
 楼主| 发表于 2013-8-10 12:37:05 | 只看该作者
tanping119 发表于 2013-8-9 21:45
其实,,你是不知道的。。

规范上写的是卷帘门两侧的,但消防队要求区域内的任意烟感温感手报报警启动卷帘门
8#
发表于 2013-8-10 13:33:03 | 只看该作者
じ☆veve℡缘 发表于 2013-8-10 12:37
规范上写的是卷帘门两侧的,但消防队要求区域内的任意烟感温感手报报警启动卷帘门

你还是没有懂,,规范上说两侧,,,没有错,,难道区域内的探头不在卷帘的两侧吗?肯书本太死,,要灵活运用、理解规范的含义。

9#
发表于 2013-8-10 14:10:57 | 只看该作者
任意烟感温感手报报警直接全降就行了,验收时消防局只看这一点。
10#
 楼主| 发表于 2013-8-10 22:38:45 | 只看该作者
tanping119 发表于 2013-8-10 13:33
你还是没有懂,,规范上说两侧,,,没有错,,难道区域内的探头不在卷帘的两侧吗?肯书本太死,,要灵活 ...