华为代理商
信号线与24V线有没有串线啊?弄个声光或者模块接到主机这里试一下!当然,也有可能外部有设备坏了!
12#
发表于 2013-8-10 14:13:29 | 只看该作者
华为代理商
把模块或声光换到其他回路试试就知道了。
13#
发表于 2013-9-26 19:53:24 | 只看该作者
华为代理商
急急,,求助,,我用的是松江主机,回路板出来电压正常的,可是带上回路线之后电压就下降到15V左右,其他回路里都是正常的,其他回路和次回路的线径,线路距离基本差不多,此回路的线路对地电阻正常,基本就是属于不短路不接地的状态,可是电压就是不够,所以导致许多设备报故障,而且设备不是固定故障,而是突然这个,又突然那个,这个又好了,本人自认为属于消电高手,许多楼上的问题我一眼看见就可以准确判断出哪里出问题,可是这次遇到的问题,很棘手,求助高手,至于新手就不要看了,补充,主机我也测量过,都是正常的
14#
发表于 2013-9-26 19:55:42 | 只看该作者
华为代理商
为什么我回复的东西看不到了
15#
发表于 2013-10-7 21:48:14 | 只看该作者
华为代理商
模块及线路,用摇表查线路
16#
发表于 2013-10-8 11:36:21 | 只看该作者
请问指针万用表跟数字表相比,就查线来说,有什么优势?