GST5000型主机问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-8-1 13:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
最近接一维保GST5000的主机  主机显示有10几个故障6个动作,可是10几个故障里面怎么有4个手报都是同一个号哪,同一个二次码,同一个位置 ,同一个回路,还有就是卷帘门下有2个也是同一个动作同一个号同一个位置,隔离后隔离里面也有这个号故障里面也有这个号哪   卷帘门也是一样啊 隔离后隔离里面也有这个号动作里面也有这个号哪 复位后还一样  关机后开机还是一样   关机开机后按系统设置没反应 复位后在按系统设置就有反应了   主机是06年的  第一次遇到这种怪事啊  是不是主板坏了还是怎么的
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-8-1 16:23:12 | 只看该作者
华为代理商
老国标的机器,你可能不太熟悉。我有各种配件哦。
3#
发表于 2013-8-1 17:17:50 | 只看该作者
华为代理商
找厂家或者懂这个的人来处理吧
4#
发表于 2013-8-1 18:16:01 | 只看该作者
华为代理商
有重码,或者线路有接地。
5#
 楼主| 发表于 2013-8-1 23:12:20 | 只看该作者
华为代理商
老国标的没接触过,老国标跟新国标没什么区别吧   线路没的问题没短路没接地的  打在蜂鸣档上显示1600多慢慢往上涨,线路是没的问题的    那要是重码怎么搞啊   主机显示不出来重码啊
6#
发表于 2013-8-2 15:00:04 | 只看该作者
本帖最后由 liqiangrz 于 2013-8-2 15:03 编辑

二次码编重了吧。建议把注册信息全部查看一遍,把重码的都记下,再改过来。
7#
 楼主| 发表于 2013-8-2 18:08:26 | 只看该作者
两三千个点啊     慢慢看到什么时候啊
8#
发表于 2013-8-2 21:14:12 | 只看该作者
各回路, 逐个接线注册,看哪个回路有问题。
9#
发表于 2013-8-3 22:26:54 | 只看该作者
学习了
10#
 楼主| 发表于 2013-8-11 12:55:24 | 只看该作者
我把报故障的烟感线取了   重新注册后怎么还报故障啊   是不是有重号啊