光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2827|回复: 4

[转贴] 家庭装修的电工施工要求

[复制链接]
发表于 2013-7-4 21:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为代理商
第一章 电工总体要求
1.jpg

第一节   技术要求
1、 能看懂施工图(电气平面布置图,配电系列图)。
2、 熟悉掌握各种电工工具的使用。
3、 熟悉掌握电气施工规范要求。
4、 熟悉各种常用统材料性能;如:电线、信息系统线、底盒、面板、PVC管、钢管、空气开关、各种灯具等。
5、 掌握各种线路铺设的施工规范要求。
6、 掌握各种线管布线的施工方法。
7、 掌握切槽、封槽的施工方法。
8、 掌握各种插座、开关安装方法。
9、 掌握总配电箱的安装方法。
10、 掌握各种灯具的安装方法。
11、 掌握排气扇、吊扇、油烟机等电器的安装方法。
12、 能熟练处理一般的漏电、断路线路鼓掌。
13、 掌握电工基本原理,持有初、中、高级电工证书。

第二节   电工施工要求
1.jpg

1、电工进场   查进户线   施工用电   装置安全
2、定位准确   布置合理   安排得当   使用方便
3、切槽平直   深度适合   底盒平整   埋设平稳
4、承重结构   不得乱动   梁不打洞   柱不穿孔
5、布线敷设   排列整齐   分线三通   直管直通
6、电线穿管   多小适中   线码固定   线管均匀
7、布线分色   火线为红   零线为兰   地线双色
8、线路保护   盒用锁头   绕梁蜡管   天花软管
9、严禁杜绝   回路借线   中途接线   借用老线
10、使用空调   安热水管   装微波炉   应设专线
11、电器线路   间隔距离   留有余地   相隔合适
12、沙浆封槽   用水湿润   不高出墙   不露出管
13、安装吊灯   顶棚固定   膨胀螺栓   牢固可靠
14、插座开关   横平竖直   外形美观   通电灵敏
15、总配电箱   漏电开关   空气开关   保护安全
16、灯具安装   合理得当   美化环境   室内通明

第四节 注意事项
1.jpg

一、 物业管理方面
1、 办理好施工许可证再进场,施工人员证件要齐全。身份证、上岗证、电工证、出入证、暂住证都应办齐。
2、 了解物业有关规定,如允许施工的时间,施工要求,供电方面的要求。
二、 进场要检查进户线,不适宜的进户线应通知业主,采取相应的措施。
三、 承重结构,箭力墙、梁、柱,不得随意打孔穿洞。
四、 不得随便拆除门铃、观察器、防盗设施线路。
五、 电视、电话、电脑等分配器应安装在便于检查的地方。必须埋设在墙内时,应安置在空接线盒内,便于检修。
六、 施工现场保持清洁卫生,切槽后的垃圾随时清理干净。
七、 注意施工安全,杜绝施工隐患,特别安全用电设施配置要齐全。
八、 遵守公司各项施工现场规章制度及物业管理制度。
九、 注意保护业主原有的财物。
十、 对业主应礼貌,对同仁应尊重,对工种要配合。

第二章 电工作业前期工程
1.jpg
第一节 开工准备
1、 熟悉施工图,对电气平面布置图,配电系统图看懂看透。
2、 核对施工图与现场实际情况是否相符,发现问题及时提出,以利更改。
3、 到施工现场观察地形情况,对梁、柱、板、箭力墙如何绕道走线,做到心中有数。
4、 检查各种电工用具是否齐全及工具的状况。
5、 拟定施工进度计划,确定进场人员,应保质保量按时完工。
6、 检查进户线,不适宜的进户线应通知业主,采取相应的措施。
7、 作好材料预算:2.5mm2-10mm2的电线,电视、电话、电脑、音响线,底盒、PVC管或钢管、管卡、钢钉、软管、蜡管、配电箱及配件各种材料的需用量。
8、 依据施工图合同业主确定:插座、开关、电视、电话、电脑、音响、空调、冰箱、油烟机、排气扇、热水管、微波炉及各种灯具等的位置,并在相应位置上作好标记。


第二节  切槽与配管

一、 切槽
1、 根据已确定的各种电气的位置和线路走向进行切槽。
2、 切槽应弹线,用切割机进行切槽,做到平直美观、规范,深度适宜,一般线管埋设后底于墙面0.5公分为宜。
3、 切底盒槽孔时应方正、平直,不得打穿墙体。
4、 埋设总配电箱盒是不得打穿洞。
5、 承重结构,箭力墙、梁、柱不的额打孔穿洞。
二、 配管
1、 塑料管敷设
⑴、 线管敷设排列整齐,用线码固定线管,塑料管应为阻燃材料。
⑵、 线管敷设分线处用三通,直管连接用直通,管口及其各连接处均应密封,管口应平整、光滑,管与盒(箱)等器件应采用插入法连接。
⑶、 当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。
⑷、 线管的弯曲处,不应用折皱,凹陷和裂缝,且弯曲程度不应大于管处径的10%。
⑸、 管线的弯曲半径应符合下列规定:
a、 当线路明配时,弯曲半径不宜小于外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
b、 当线路暗接时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或墙内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
⑹、当线管敷设遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线。
a、 管长度每超过30M,无弯曲;
b、 管长度每超过20M,有一个弯曲;
c、 管长度每超过15M,有两个弯曲;
d、 管长度每超过8M,有三个弯曲。
⑺ 、 在TN-S,TN-C-S系统中,当金属电线保护管,金属盒(箱),塑料电线保护管,塑料盒(箱)混合使用时,金属管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线),有可靠的电气连接,即接地保护应可靠。
⑻ 、底盒埋设,应先上好琐头,洒水湿润合槽,用水泥沙浆固定,底盒平面墙,用水平尺测定水平,如有两个或两个以上的底盒并列排放,之间的间隙,一般松本底盒间隙为6-8mm,格莱玛为10-12mm为宜。
⑼ 、插座离地面最低不宜小于300mm,照明开关高度不宜小于1300mm。
⑽ 、天花上的灯线用软管保护,过梁线用蜡管保护,进底盒用琐头保护。
⑾ 、电视、电话、电脑线应单独敷设保护线管,禁止与电源线同线管,并与导线管相隔100mm左右为宜,还应预留检修口。
⑿ 、混凝土天棚灯线也应用蜡管或胶布缠绑进行保护,不得裸露。

2、 钢管敷设
⑴、 潮湿场所和埋于地面的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管,干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管。
⑵、 钢管的内壁、外壁均应做防腐处理,采用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆,设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。
⑶、 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑毛刺,切断口应平整,管口应光滑。
⑷、 钢管的连接应符合下列要求:
a、 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹宜外露2-3扣,螺纹表面应光滑,无缺损。
b、 采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5-3倍,管与管对口处庆位于套管的中心。套管采用焊接时,焊缝应牢固严密,采用紧定螺钉连接时,螺钉应拧紧,在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
c、 镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接。
d、 钢管连接处的管内表面应平整、光滑。
⑸、 钢管与盒(箱)或设备的连接应符合下列要求:
a、 暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁3-5mm,且焊后应补涂防腐漆;明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用琐紧螺母或护圈帽固定,用琐紧螺母固定的管端螺纹宜外露琐紧螺母2-3扣。
b、 当钢管与设备直接连接时,应将铅印敷设到设备的接线盒内。
c、 当钢管与设备间连接时,对室内干燥场所,钢管端部宜增设电线保护软管或挠金属电线保护管后引入设备的连接线盒内,且钢管口应扎紧密,对潮湿场所,钢管端部应增设防水弯头,导线应加套保护软管,经弯成滴水弧状后再引如设备的接线盒。
d、 与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm。
⑹、 钢管的接地连接应符合下列要求:
a、 当黑色钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接接地线或采用专用接地线长跨接。
b、 镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线长跨接,不应采用熔焊连接。
⑺、 安装电器的部位应设置接线盒。
⑻、 明配钢管应排列整齐,固定点应均匀,钢管管长间距应合适,管长与终端,弯头中点。电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150-500mm。

第三节  布线
1、 对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500V。
2、 管内穿线宜在抹灰工程结束后进行,穿线前,应将线管内的积水及杂锈清除干净。
3、 布线应分色,火线为红色,零为兰色,地线为双色,灯的控制线为绿色。
4、 严禁杜绝,回路借线,中途接线,借用原有老线。
5、 空调、热水器、微波炉等用电量较大的设备应设专线。
6、 不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不能穿在同一根管内,但下列几种情况或设计有特殊规定除外:
a、 电压低于50V及以下的回路。
b、 同一台设备的电机回路和无干扰要求的控制回路。
c、 照明花灯的所有回路。
d、 同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应超过管内径2/3,不应多于8根。
7、 导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。
8、 布线完工后,应进行各回路线的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置按安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定,并作好记录。
9、 布线完工后,保护地线(PE线)连接应可靠,对带有漏电保护装置的线路应作模拟动作试验,并作好记录。
10、 布线完工后,经质检员检测合格后,方可封槽,采用强度登记不低于M10的水泥沙浆封槽,封槽前洒水湿润槽内,沙浆表面应平整,不得高出墙面,也不得露线管。

第三章 电工作业后期工程
第一节 插座、开关安装
一、 插座安装
1、 插座的安装高度应符合设计规定,当无设计规定时,应符合下列要求:
a、 距地面高度不宜小于1.3m,托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m,同一场所安装的插座高度一致。
b、 车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m,家居暗装的插座最底距地面不宜小于0.3m,同一室内安装的插座高度不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度不宜大于1mm。
c、 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。
2、插座的接线符合下列要求:
a、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。
b、单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。
c、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座,其配套的插头,应按交流、直流或不用电压等级区别使用。
d、同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。
e、电视、电话、电脑等通信设备插座,应用万用表测量线路后再行接线安装。
3、暗装的插座应采用专用盒,专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。
4、在潮湿场所,应采用密封好的防水防溅式插座。
5、电视、电脑、电话分配器应安装在容易检修的地方,必须埋设在墙内时应安置在空线接线盒内便于检修。
二、开关安装
1、安装在同有场所的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵敏,接触可靠。
2、开关安装的位置应便于操作,开关的边缘距门框的距离宜为0.15-0.2m,开关距地面高度不宜小于1.3m。
3、并列安装的相同型号开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm。
4、相线应经开关控制,民用住宅除双控外,一般不设床头开关。
5、暗藏的开关应采用专用盒,专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。
第二节  灯具安装
1、 灯具及其配件应齐全,并无机械损伤、变形,油漆剥落和灯罩破裂等缺陷,安装前应于检查。
2、 灯具不得直接安装在可燃构件上,当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。
3、 对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧帖灯罩,当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。
4、 凡天花板上安装吸顶灯具,如:厨房、卫生间,应预先在天花板龙骨上搭好固定架,然后再安装吸顶灯具,避免脱落。
5、 接线时相线进开关,通过开关进灯头,零线直接进灯头,螺口类头相线不应接外壳。
6、 灯具的安装应符合下列要求:
a、 采用钢管做灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管壁厚不应小于1.5mm。
b、 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。
c、 软线吊灯的软线两端应作保护扣,两端芯线应搪锡。
d、 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。
e、 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置便于检查和维修。
f、 灯具固定应牢固可靠,大吊灯应征混凝土顶棚上打膨胀螺丝,其它顶棚也应用加长螺丝固定灯座,避免掉落。
7、 投光邓底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。
8、 嵌入天花顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求:
a、 灯具应固定在专设的框架上或灯孔内,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具在边框应紧贴顶棚面上。
b、 矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。
c、 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
d、 成排的筒灯、射灯,其中心线偏差不应大于5mm。
9、 凡灯具安装完工后,必须进行保护,避免交付使用前损坏、弄脏。

第三节   排气扇、吊扇、油烟机安装
一、 排气扇安装:
1、 吸顶式排气扇安装前应于天花内龙骨上搭好排气扇支坐架,预留孔位尺寸要合适,安装要牢固可靠。
2、 吸顶式排气扇在天花内接线,但开关的位置要便于操作。
3、 窗式排气扇安装前墙上应有预留孔或在玻璃上开孔,如安装在玻璃窗上用圆形排气扇便于安装,嵌入较稳固。
4、 窗式排气扇的插座,距窗边100mm左右为宜,高度与排气扇平行。
二、 吊扇安装
1、 吊扇挂钩应安装牢固,吊扇挂钩在直径不应小于吊扇悬挂销钉的直径,且不小于8mm。
2、 吊扇挂销钉应安装设防振橡胶垫,销钉的防松装置应齐全、可靠。
3、 吊扇叶距地面高度不宜小于2.5m。
4、 吊扇组装时,应符合下列要求:
a、 严禁改变扇叶角度。
b、 扇叶的固定螺钉装设防松装置。
c、 吊杆之间,吊杆与电机之间的螺纹连接,其噱合长度每端不得小于20mm,且安装设防松装置。
5、 吊扇应接线正确,运转时扇叶不应有明显颤动。
三、 油烟机安装
1、 罩式油烟机,安装高度底面距灶台面750-800mm为宜。
2、 罩式油烟机,暗埋插座或在吊柜内安装插座。
3、 罩式油烟机,挂钩要答膨螺丝,安装应平整牢固。
4、 排风式油烟机,安装高度距地面2.0-2.2mm左右为宜。
5、 排风式油烟机,插座应避开风管靠右边定位。
6、 排风式油烟机,应安装平整牢固。
第四节  配电箱安装
1、 配电箱,不得安装在潮湿,有蒸汽,有腐蚀的地方,一般安装在大门后或进门边鞋柜上部易开关的地方。
2、 配电箱安装高度距离地面1.5m为宜。
3、 配电箱内应设置漏电断路,漏电动作不应大于30MA,有超负荷保护功能,并分出数路出线,分别控制照明、空调插座,其回路应确保负荷正常使用。
4、 照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全流量大于该分路内所有电器额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。
5、 配电箱内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
6、 配电箱内的漏电开关,空气开关,排列整齐,并标明各回路控制照明,空调、插座的用电回路名称及编号。
7、 配电箱应安装平整、牢固、可靠安全。
8、 配电箱进出回路线都应有电线保护管插入进行保护。
9、 电工作业后期完工后,应对插座、开关、灯具等进行检查试用,应符合《电气安置、安装工程电气设备交接试验标准》是有关规定,并作好记录。
10、 并通过公司质检员检测验收合格后,方可交付使用。
11、 电工自测:
⑴、 各种灯具安装位置正确,端正平整、牢固可靠。
⑵、 各种面合、平直、牢固、面板贴墙面、板面。
⑶、 各种开关开启灵活、控制灵敏。
⑷、 各种灯具全亮,并控制有序。
⑸、 各种插座用(小灯泡插入测试)通电良好。
⑹、 空气开关、漏电开关开启灵活、控制灵敏。
12、 临地施工用电须知:
⑴、临时施工用配电箱,带空气、漏电开关。
⑵、工地电器设备及工作灯用电,配电揽线。
⑶电缆线应用插头连接插座使用施工用电。
发表于 2013-7-18 19:38:36 | 显示全部楼层
华为代理商
经典值得学习。
发表于 2013-7-18 20:54:39 | 显示全部楼层
华为代理商
好看不过花费高
发表于 2013-7-18 20:56:40 | 显示全部楼层
华为代理商
这个应该是按米算的吧
发表于 2013-8-5 19:22:20 | 显示全部楼层
华为代理商
很详细感谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-3-29 15:45 , Processed in 0.127884 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表