弱电论坛

标题: 松江直起模块 要不要24V和信号线 [打印本页]

作者: gengyuguo    时间: 2013-6-23 08:24
标题: 松江直起模块 要不要24V和信号线
请问松江的直起模块  要不要24V和信号线呀?



作者: xfnijing    时间: 2013-6-23 08:36
你说的是1807模块?
作者: xfnijing    时间: 2013-6-23 08:37
不需要回路信号线,也不需要24V电源线。
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-6-24 11:03
就1组线
作者: 上海松江汪    时间: 2013-6-25 14:40
直接模块(1807),主要控制消防重要设备,如消防泵,喷淋泵,消防风机等;布线要求,单独两根线到消防报警主机
作者: 上海松江汪    时间: 2013-6-25 14:41
直接模块(1807),主要控制消防重要设备,如消防泵,喷淋泵,消防风机等;布线要求,单独两根线到消防报警主机
作者: hudaojia    时间: 2013-6-26 20:14
上海松江汪 发表于 2013-6-25 14:41
直接模块(1807),主要控制消防重要设备,如消防泵,喷淋泵,消防风机等;布线要求,单独两根线到消防报警 ...

你的意思1807两根线到主机 那1807到控制柜几根线呢
作者: 上海松江汪    时间: 2013-7-5 06:25
hudaojia 发表于 2013-6-26 20:14
你的意思1807两根线到主机 那1807到控制柜几根线呢

1807模块一般装在控制里面,通常情况 是启动两根,无源反馈两根,有些如果有自锁,停止也要两根