请问:
1、应急照明灯回路,下面的接触器,是否应属于应急照明 强启?若是,为什么充电线由接触器控制?充电线应该随时都能为蓄电池充电吧?
2、图的左下角的接触器,以及消防联动信号是什么意思呢?

本人新手初学,望前辈们不吝赐教,感激不尽

06112013167.jpg (192.05 KB, 下载次数: 8)

06112013167.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-6-14 10:54:59 | 只看该作者
华为代理商
消防要求模块对强电要有强切功能。也就是当某处发生报警时消防系统可以将切断所在区域的电源
3#
发表于 2013-7-28 18:41:53 | 只看该作者
华为代理商
我对强电不熟   我不知道该怎么说
4#
发表于 2013-7-28 18:45:12 | 只看该作者
华为代理商
我是做弱电的 我对弱电也不是完全太熟 我也是新学手  我学的东西都是表面的
5#
发表于 2013-7-29 10:51:49 | 只看该作者
华为代理商
我已经晕倒
6#
发表于 2013-7-31 08:37:06 | 只看该作者
当有火警的时候,消防主机打到自动状态,切断非消防电源的输入/输出模块动作,从而切断非消防电源,同时有反馈信号到消防中心。
7#
发表于 2013-8-1 17:32:53 | 只看该作者
从你的图上看,应该是双电源切换装置,现在新的双电源切换装置,也要求要带消防功能,也就是强切及反馈信号,着火的时候,双电源箱的两路电都要切断的,要不然始终有一路电充电,非消防电要全部切断,保证消防设备用电。