GST9000主机的手动操作盘故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-6-6 09:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
大侠们,
       手动盘故障,不能工作。维保单位说是与风机联动的时候,由于风机的控制线路的220V电源串回手动盘导致手动盘烧毁。这个说法成立吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-6-8 20:21:06 | 只看该作者
华为代理商
只能说有可能。。。也有可能压根没有坏,,,你懂的
3#
发表于 2013-6-8 20:56:40 | 只看该作者
华为代理商
专线手动盘,总线手动盘。
4#
发表于 2013-6-9 22:24:42 | 只看该作者
华为代理商
多线还是总线
5#
发表于 2013-6-11 17:08:57 | 只看该作者
华为代理商
学习了
6#
发表于 2013-9-29 16:12:13 | 只看该作者
你说的是直接控制盘吧,220V串的话烧直接控制盘由可能,总线盘感觉可能性不大。因为直接控制盘直接与设备相连,串电烧控制盘那是当然的,总线盘的控制是通过主机的程序实现软控制的,如果模块串电应该直接烧回路板,不应该烧总线盘。
7#
发表于 2013-9-30 23:10:47 | 只看该作者
    这个分析是不对的,如果是220V穿入是要烧回路板的,因为手动盘是和回路板直接连通的。如回路板正常的话不要考虑220V问题。手动如不能工作(先前是正常的),首先检查DC-DC模块电压,如低于正常值0.3,手动盘就不能工作。要不你用一个DC5V电源开关直接在手动盘上试一下(把主机电源去掉)。
8#
发表于 2013-10-1 11:52:06 | 只看该作者
同意楼上的观点