监控室多台录像机或者键盘或者矩阵,控制设备输出把485控制线并联不能控制前端云台,加此设备把控制设备485接口隔离开,能解决监控室控制问题。
当多个控制设备发送端并联时不能控制云台摄像机 :问题出在录像机的485端口“发送控制信号以后长期保持在5V”,与另为两台设备的1.5v不一致,导致这两台设备的控制数据不能正常传输。直接把多台设备的485控制线并连在一起虽然在大多数情况下勉强可以让受控设备正常工作(前提条件是各485端口的静态电平和动态幅度必须一致),但这种做法是不规范的,有时候会导致端口的损坏(尤其是当设备端口电平不一致时)。 规范性的做法是将各设备的485控制线通过“485协议控制码智能混合识别器(也称485协议共享器、集线器、控制码混合分配器等) ”对前端设备进行控制。
|
|