xfnijing 发表于 2013-6-3 14:28 3208做中央机,3102做区域机。
上海松江汪 发表于 2013-6-4 20:53 3208可以做为区域机使用,3102做中机机的话,3208作为区域机,最大24个回路,一个回路为200点
cxuelujie 发表于 2013-6-5 12:36 反过来不行吗?现在中央机是没有办法变的