防火卷帘门消防联动如何接线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-6-2 14:47:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
小弟请教一下 防火卷帘门消防联动怎么接线的呢?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-6-2 22:27:05 | 只看该作者
华为代理商
每个厂家接法 不一样 按照图接 图呢  还有每个厂家模块也不一样,,,
3#
发表于 2013-6-3 06:17:58 | 只看该作者
华为代理商
每个厂家接法不一样 按照你需要是功能接,如:
4#
发表于 2013-6-9 22:46:26 | 只看该作者
华为代理商
有无源常开的   有常闭的  也有DC24V的  那要看你那卷帘门要的是哪种方式了
5#
发表于 2013-6-10 09:53:37 | 只看该作者
华为代理商
   按照规范卷帘门和消防联动时,应该用双输入输出模块,也就是将烟感和温感同时接入模块,用联动编程控制卷帘门。当消防主机置于自动状态下,卷帘门两侧烟感有一个报警,卷帘门开始下降,下降到距地面1.8米时停止,主机接收到卷帘门两侧有一个温感报警时卷帘门归底。
  有一种卷帘门控制器以根据现场的门口高低自己设定(详看说明),这一种的控制器消防联动一定接在全降或温感信号。它的功能是:当接到消防主机信号时卷帘开始下降,到1.8米时停止,停止到设定时间,便开始自动下降归底。特别注意疏散卷帘和防火卷帘设定是不一样的
6#
发表于 2013-11-20 09:36:19 | 只看该作者
学习学习!