气体灭火控制器要和消防主机连接吗?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-25 20:31:16 | 只看该作者
华为代理商
不一定,看气体盘的功能了。气体盘--满足的规范也不一样。
3#
发表于 2013-5-25 22:55:48 | 只看该作者
华为代理商
主要看气体灭火控制器是完全独立,还是联入消防报警主机系统的。如果是完全独立的,最好加个监视模块取个动作后的信号,如果气体区域的温感,烟感是联入消防报警系统的,那这个气体灭火控制器就要放通讯线与消防报警主机连接。
4#
发表于 2013-5-26 00:16:55 | 只看该作者
华为代理商
满足值班需要!
5#
发表于 2013-5-27 20:05:54 | 只看该作者
华为代理商
如果主机都在一起  联网就不需要了,,,
6#
发表于 2013-5-27 20:05:59 | 只看该作者
如果主机都在一起  联网就不需要了,,,
7#
发表于 2013-5-28 11:52:39 | 只看该作者
得看具体情况了  是不是单独工作的
8#
发表于 2013-5-30 13:15:39 | 只看该作者
   气体主机如果在一个控制室那就不用联网了,如用海湾四区域机 ,它本身就有485通讯接口直接连接注册就行,如气体控制机是单区域或与消防主机不是同型号那可利用气体控制机火警输出常开点加接消防主机监视模块就完成了很简单。
9#
发表于 2013-6-1 18:11:31 | 只看该作者
西门子产品的要和主机联动了,因为有烟感什么的发信号给主机,主机再进行动作气灭盘