有关排烟风机消防联动控制的问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-19 11:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
火灾时,消防控制室手动按下起动按钮,24V电源线和信号线是如何控制交流接触器的?
我看了常用风机控制电路图集《99D303-2》第15、16页,按下消防控制室的起动按钮后,接触器得电,常开点闭合后,同时24伏中间继电器还必须得电,常开点闭合,才能保证回路通电。是这样理解的吗?
那么继电器和接触器具体接线又是如何接的呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-30 13:34:30 | 只看该作者
华为代理商
  排烟风机的联动在高规的第8.4.有规定,防火阀在280度关闭时,是必须停动风机的。如果排烟口设计是常开阀,可直接启动风机,如果设计是常闭阀,在启动风机前必须先打开防火阀。但是在做防火阀联动时一定不要忘记接阀关闭的反馈线了。自愈怎样接你可想一想,如想不起来,下次再见我告诉你了
3#
发表于 2013-5-30 21:35:20 | 只看该作者
华为代理商
经鉴定楼主是新手。
控制室启动按钮启动----》24V中间继电器线圈得电吸合----》同时中间继电器上常开触点导通(220v或380v)-----》风机接触器线圈得电吸合----->风机运转
4#
发表于 2013-6-10 10:11:11 | 只看该作者
华为代理商
     首先我告诉你图纸就没看对,在你接到与消防连接的任务时 要看控制图才对。拟题的15/16不是控制图,应该是13/14页才对,图纸已经告诉你K1和K4是消防联动继电器并且告诉你是DC24。你只要用输入输出模块和继电器结合就行了,k1是接消防联动,K4接多线不要搞错了。我已经告诉你很明白了
5#
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:38:52 | 只看该作者
华为代理商
liqiangrz 发表于 2013-5-30 21:35
经鉴定楼主是新手。
控制室启动按钮启动----》24V中间继电器线圈得电吸合----》同时中间继电器上常开触点导 ...

见笑了,确实是新手
6#
发表于 2013-6-15 10:52:09 | 只看该作者
说白了   就相当于一个开关